Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пуско-наладка и режимная наладка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Alexey197
Подскажите, не могу разобраться в понятиях, входят ли работы по режимной наладке котельной в пуско-наладочные работы или это совсем разные виды работ, заранее спасибо!
Лыткин
Цитата(Alexey197 @ 9.11.2015, 12:05) *
Подскажите, не могу разобраться в понятиях, входят ли работы по режимной наладке котельной в пуско-наладочные работы или это совсем разные виды работ, заранее спасибо!

ПНР (акты комплексного опробывания оборудования, временный тех. отчёт) входят в состам строительно-монтажных работ (СМР), а режимная наладка (тех. отчёт с выдачей постоянных режимных карт) осуществляется при наличии эксплуатации и ей утверждаются.
glan5
Можно в Ценник заглянуть. И это будет доказательно.
Joe
Пуско-наладка это неотъемлемая часть монтажа. Тот, кто смонтировал оборудование должен его включить и доказать, что оно работает как должно работать. Там 13 актов в общей сложности из снипа. А режимная наладка это уже испытания, опыты, анализы, техотчет все чтобы вывести оборудование в оптимальный режим работы.
tiptop
Цитата(Joe @ 10.11.2015, 8:36) *
Пуско-наладка это неотъемлемая часть монтажа. Тот, кто смонтировал оборудование должен его включить и доказать, что оно работает как должно работать.

Разве монтаж и пусконаладку не могут выполнять две разные организации? wink.gif
Joe
хоть десять!) могут вообще один шайбы ставить, другие болты вставлять, а третьи гайки крутить, кто как хочет))
Машинист
Потом заходишь на аццки взрывоопасный объект, типа насосной нефтепродуктов, со складом в таре, а там всё напрямую включено, всякие блочные-наворочные автоматизированные приточки-вытяжки, ни на какие пожары ничего не реагирует, так и будет молотить до полной победы.
"Капец, Ёксель, можешь курить прямо тута!"©
timmy
монтажные организации участвуют в наладке узлов устанавливаемой техники и оборудования, их задача заключается в том, чтобы при нажатии на кнопочки машина правильно реагировала на внешнее воздействие. Это называется наладка на холостом ходу и предпусковые испытания. А уже окончательная наладка на пусковых режимах проводится специалистами наладочной организации. Режимная наладка это уже системная настройка оборудования на объекте. Это уже другая работа.
9737118
Подскажите пожалуйста где найти официальный документ что ПНР (пуско-наладочные работы) и РНИ (режимно-наладочные испытания)- это разные понятия?
tiptop
Цитата(9737118 @ 21.3.2023, 9:30) *
Подскажите пожалуйста где найти официальный документ что ПНР (пуско-наладочные работы) и РНИ (режимно-наладочные испытания)- это разные понятия?

"Правила пользования газом":
2. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:
е) "пусконаладочные работы" - комплекс работ, включающий подготовку к пуску и пуск газоиспользующего оборудования с коммуникациями и арматурой, доведение нагрузки газоиспользующего оборудования до согласованного с организацией - владельцем оборудования уровня, а также наладку топочного режима газоиспользующего оборудования без оптимизации коэффициента полезного действия;
ж) "режимно-наладочные работы" - комплекс работ, включающий наладку газоиспользующего оборудования в целях достижения проектного (паспортного) коэффициента полезного действия в диапазоне рабочих нагрузок, наладку средств автоматического регулирования процессов сжигания топлива, теплоутилизирующих установок и вспомогательного оборудования, в том числе оборудования водоподготовки для котельных;
9737118
Спасибо
tiptop
ГЭСНп-2001. Сборник №7 Теплоэнергетическое оборудование.

Отдел 08. Режимно-наладочные испытания

Вводные указания
1. Режимно-наладочные испытания проводятся для достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) при рабочих нагрузках.



(Я бы сказал, что "для достижения оптимального КПД").
9737118
Да понятно благодарствую. Я честно говоря хотел найти различие в правилах ОРПД или аналогичных о ПНР и РНИ, но получается различия на стадии составления смет (оплаты) и при разговоре об эффективности использования газом. В правилах ОРПД и ПЭТЭУ там всё обобщено и различий по моему нет и работы описаны все поэтапно что их выполняет подрядчик. Ситуация следующая: заменили котёл газовый ПТВМ 30 запустили 72 часа работал, но РНИ после не делали, т.к не было оплачено, вот и вопрос-правомерны ли были наши действия? В программе проведения ПНР, согласованной с заказчиком об РНИ нет ни слова только ПНР и комплексное опробование.
tiptop
Цитата(9737118 @ 23.3.2023, 9:54) *
Ситуация следующая: заменили котёл газовый ПТВМ 30 запустили 72 часа работал, но РНИ после не делали, т.к не было оплачено, вот и вопрос-правомерны ли были наши действия? В программе проведения ПНР, согласованной с заказчиком об РНИ нет ни слова только ПНР и комплексное опробование.

Вопрос в том, какая работа была прописана в смете и договоре.
9737118
в договоре и в смете - пуско-наладочные работы и комплексное опробование. РНИ нигде не фигурировало, просто я с таким не сталкивался, если в договоре обычно прописано Пуско-наладочные работы то теплотехник выполняет весь комплекс услуг ПНР всего оборудования,(ТМ, КИПиА, ) и комплексное 72 часа на номинале после чего на 3-4 нагрузках. с выдачей отчёта и режимных карт. А сейчас столкнулся с тем что всё-таки есть разница как я понял в оплаченных объёмах...
tiptop

По-хорошему, сначала нужно выполнять режимную наладку, настройку автоматики безопасности, а потом уже опробование.
9737118
Цитата(tiptop @ 23.3.2023, 12:20) *
По-хорошему, сначала нужно выполнять режимную наладку, настройку автоматики безопасности, а потом уже опробование.

Да всё так и было, автоматику тоже настраивали, актировали, только не настраивали горелки, тупо вывели на номинал , после чего они стали перегреваться. При обследовании выяснилось о том что РНИ заказчик после нас не проводил. А мы и думаем должны были провести мы в объёме ПНР или нет...
tiptop
Цитата(9737118 @ 23.3.2023, 11:29) *
Да всё так и было, автоматику тоже настраивали, актировали, только не настраивали горелки, тупо вывели на номинал , после чего они стали перегреваться.

Некоторые настройки автоматики безопасности могут зависеть от того, как настроен режим горения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.