Господа, подскажите как трактовать пункт 6.4 СНиП 3.05.04-85.
Строительство трубопроводов и сооружений в сейсмических районах следует осуществлять теми же способами и методами, как и в обычных условиях строительства, но с выполнением предусмотренных проектом мероприятий по обеспечению их сейсмостойкости. Стыки стальных трубопроводов и фасонных частей следует сваривать только электродуговыми методами и проверять качество сварки их физическими методами контроля в объеме 100 %.
Наши проектанты закладывают 90% ультразвука и 10% рентгена для трубопровода пожаротушения. 100% контроль стыков! На кольца орошения резервуара. На технологические трубопроводы закладывают 10%, а на сухотруб с отверстиями с шагом 50 мм - 100% физического контроля.
Сейсмичность у нас 8 баллов.
Неужели они правы и нам придется делать рентген дрявой трубы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла