Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль сварных швов для сетей НВК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
zartlich
Господа, подскажите как трактовать пункт 6.4 СНиП 3.05.04-85.

Строительство трубопроводов и сооружений в сейсмических районах следует осуществлять теми же способами и методами, как и в обычных условиях строительства, но с выполнением предусмотренных проектом мероприятий по обеспечению их сейсмостойкости. Стыки стальных трубопроводов и фасонных частей следует сваривать только электродуговыми методами и проверять качество сварки их физическими методами контроля в объеме 100 %.

Наши проектанты закладывают 90% ультразвука и 10% рентгена для трубопровода пожаротушения. 100% контроль стыков! На кольца орошения резервуара. На технологические трубопроводы закладывают 10%, а на сухотруб с отверстиями с шагом 50 мм - 100% физического контроля.
Сейсмичность у нас 8 баллов.
Неужели они правы и нам придется делать рентген дрявой трубы?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
prokop
Доброго дня Всем
Измените проект, есть другие решения.
Данные проектировщики никогда не работали монтажниками
prokop
Добрый день Всем
Меняйте проект, есть другие решения.
Проектировщики, делавшие данный проект, не имеют понятия о монтаже
Ferdipendoz
Как интересно - технология 10% проверяется. Вообще, вполне адекватный проект в плане просветки сетей пожаротушения
Alena.X
Цитата(prokop @ 14.11.2015, 22:58) *
Доброго дня Всем
Измените проект, есть другие решения.
Данные проектировщики никогда не работали монтажниками

Какие интересно другие решение, согласно нормам есть?! Можно пожалуйста ссылку или пояснение?
polina-m
Не существует отдельных российских норм проектирования (в том числе испытания и монтажа) для труб орошения и пенопроводов.
По СНиП 3.05.04-85* Все стальные трубопроводы в сейсмике должны проверяться на контроль стыков!!(речь идет не о контроле герметичности и целосности труб, а о стыках) 100% физическими методами. Если бы не было сейсмики, то согласно п.3.37 данного норматива контроль качества стальных швов выполнялся в объеме 2%.

В нормативах Транснефти есть указания на 100% контроль стальных стыков данных систем.
РД -13.220.00-КТН-014-10 п.13.2.1.8 "В ПД для сварных швов водо-, пено-, растворопроводов необходимо указывать необходимость проведения стопроцентного рентгенографического контроля".
Ferdipendoz
РД...014-10 отменён. В новом РД...-142-15 отсутствует данное требование
polina-m
Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2015, 8:10) *
РД...014-10 отменён. В новом РД...-142-15 отсутствует данное требование


Да, знаем, что отменен,но пока не располагаем новым РД...
Но сути дела это все равно не меняет, по СНиПу 3.05.04-85* при сейсмике 100% контроль.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.