serginhoo
Здравствуйте.
Есть 2 системы вытяжка общеобменная из банетного зала и МО из помещения горяч. цеха толовой, вентиляторы у каждой системы свои, вопрос в том возможно ли объединять выбросные каналы в общий коллектор.

Я, ссылаясь на п. 7.2.12 СП 60. решил что нельзя. т.к. системы в разны помещениях, общеобменка работает не круглосуточно, и соответственно даже при установке обратных клапанов возможны перетоки в банкетный зал.

Но все равно есть неуверенность, т.к. в СП нет разделение системы на выбросной канал и воздухозаборный( т.е. вытяжной) .
ИОВ
Вы не заметили в СП 60 целый раздел 10 Выбросы воздуха в атмосферу ?
Для Вашего варианта там нет запрета на объединение. Но Ваши решения должны обеспечивать недопущение перетекания выбросов МО. Если (и скорей всего) это невозможно, то объединять выбросы не следует.