Куаныш 1
Здравствуйте. На приточной установке VENTUS "перепутали" обвязку подачу и обратку теплоносителя (соединили наоборот). Насколько это критично и каковы последствия?
colius
Судя по фото по ходу движения воздуха сначала подача, затем обратка. Теплообменник рассчитан на противоток. Мощность калорифера снизится (возможно до 30%)
ИОВ
В каталоге VTS указано, что при таком подключении
Цитата
возможно снижение тепловой мощности на 10-20%

Чтобы выяснить, насколько это критично в Вашем случае, Вам нужно обратиться в представительство VTS с запросом на расчёт теплообменника при таком подключении. Их программа расчёта это позволяет выяснить.
Blade runner
Мощности для нагрева будет недостаточно. У них и так с этим проблемы.
Куаныш 1
Всем СПАСИБО за консультацию. Тема закрыта.