Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Состав проекта по Постановлению 87.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Khorya
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь в теме)
Делаю для объекта раздел ОВ, стадия Проект.

Согласно Постановлению 87 п. 19 Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:
в графической части:
п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
р) схему паропроводов (при наличии);
с) схему холодоснабжения (при наличии);
т) план сетей теплоснабжения.

Вопрос по поводу пункта (т).
Что значит - план сетей теплоснабжения? Имеются в виду поэтажные планы с разводкой систем отопления и теплоснабжения приточных установок??
Тогда для систем отопления нужны и принципиальные схемы (пукт п) и планировки с разводкой?? helpsmilie.gif
ast
Нужно делать принципиальные схемы всех систем: отопления, вентиляции, теплоснабжения калориферов приточных систем, холодоснабжения. Не поэтажные планы с разводкой, а ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ схемы. А п. т)-для раздела "Наружные тепловые сети".
Khorya
Точно! Спасибо!!!
timofeyprof
Определения сети теплоснабжения см. СП 124.13330.2012. Но ограничивать себя и проект только принципиальными схемами не желательно - не каждая экспертиза пропускает.
Взвейся пейс
Цитата(timofeyprof @ 17.11.2015, 18:03) *
Определения сети теплоснабжения см. СП 124.13330.2012. Но ограничивать себя и проект только принципиальными схемами не желательно - не каждая экспертиза пропускает.

Не совсем ясно. Из этого СП следует такое определение:

4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
ИОВ
Цитата(Взвейся пейс @ 17.11.2015, 19:19) *
Не совсем ясно. Из этого СП следует такое определение ...:

А что не ясно?
Все "определения" надо смотреть в разделе 3 Термины и определения этого СП
Взвейся пейс
Цитата(ИОВ @ 17.11.2015, 19:28) *
А что не ясно?
Все "определения" надо смотреть в разделе 3 Термины и определения этого СП

Покажите, пожалуйста:

3 Термины и определения


В настоящем своде правил приняты следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 система централизованного теплоснабжения (СЦТ): Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты;

3.2 вероятность безотказной работы системы [Р]: Способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных;

3.3 коэффициент готовности (качества) системы [СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003]: Вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами;

3.4 живучесть системы [Ж]: Способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;

3.5 срок службы тепловых сетей: Период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа;

3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;

3.7 распределительные тепловые сети: Тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

3.8 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку);

3.9 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям;

3.10 тоннель (коллектор коммуникационный): Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету не менее 1,8 м, предназначенное для прокладки тепловых сетей, отдельно или совместно с другими коммуникациями с постоянным присутствием обслуживающего персонала;

3.11 проходной канал: Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету 1,8 м и шириной прохода между изолированными трубопроводами равный СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003100 мм, но не менее 700 мм, предназначенное для прокладки тепловых сетей без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

3.12 тепловой пункт: Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя;

3.13 индивидуальный тепловой пункт (ИТП): Тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;

3.14 центральный тепловой пункт (ЦТП): То же, двух зданий или более;

3.15 автоматизированный узел управления (АУУ): Устройство с комплектом оборудования, устанавливаемое в месте подключения системы отоплении здания или его части к распределительным тепловым сетям от ЦТП и позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы систем отопления, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии;

3.16 узел ввода: Устройство с комплектом оборудования, позволяющее осуществлять контроль параметров теплоносителя в здании или секции здания или сооружении, а также, при необходимости, осуществлять распределение потоков теплоносителя между потребителями. При подключении от ЦТП и отсутствии АУУ - узел ввода дополнительно осуществляет учет расхода тепловой энергии;

3.17 надежность теплоснабжения: Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

3.18 схема теплоснабжения: Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.19 потребитель тепловой энергии: Лицо, приобретающее тепловую энергию, теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

3.20 теплопотребляющая установка: Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.
ИОВ
Пожалуйста:
Цитата
3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах;

3.7 распределительные тепловые сети: Тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП;

3.8 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки (называются по территориальному признаку);

3.9 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям;

конечно, вместе с
Цитата
4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Просто составители текста для ПП РФ № 87 плохо владеют терминологией (если вообще владеют) - в названии тома "тепловые сети", а в перечне чертежей "план сетей теплоснабжения" (несуществующий термин). Возможно, они "внутрянщики" и им знаком термин системы внутреннего теплоснабжения здания из СП 60. А может они вообще далеки от терминологии. В любом случае эти писатели недосягаемы и неподсудны. Помните из анекдота: "чукча не читатель, чукча писатель" (с)? Читать и расхлёбывать уже наша участь smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.