Можно ли канализационным стояком пройти ,через лестничную клетку ? Обосновав её нормативным документом. Спасибо!
PesPes
есть разьве запрет?
55555
Да есть!
PesPes
можете сказать где его поискать (запрет)?
55555
Я читала его по моему в сп 1 , но не могу найди.
Dima_UA
не можна ставить на лестнице, если уменшаете минимальный проход.
а в стенах почему нет?
55555
Нашла СП 113131.2009 П.П.4.4.4.
Водяной
Можно не на пути эвакуации людей.
Вот на эту фразу есть два мнения:
-встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов-

Можно делать навесные и нельзя делать. Все эксперты ссылаются на этот пункт в обоих случаях)))
Так что таких решений лучше избегать, если не хотите туда-сюда-обратно работать
ВКшник
Цитата(Водяной @ 22.12.2015, 15:46) *
Можно не на пути эвакуации людей.
Вот на эту фразу есть два мнения:
-встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов-

Можно делать навесные и нельзя делать. Все эксперты ссылаются на этот пункт в обоих случаях)))
Так что таких решений лучше избегать, если не хотите туда-сюда-обратно работать


Далее в этом пункте говорится что нельзя располагать оборудование выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
Получается что навесные шкафы сразу отпадают, остаются только встроенные шкафы.
l-nikolaev
при соблюдении расстояния 1,2 м в просвете марша, что мешает провести стояк и обшить его гипсокартоном? получается встроенный шкаф., если ревизии не нужны, то глухой (без дверей)...
55555
А можно в оштукатуренных не сгораемых коробах?
Водяной
Цитата(55555 @ 29.12.2015, 12:17) *
А можно в оштукатуренных не сгораемых коробах?

п.4.4.4 СП1
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

Кроме того
В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.

Т.е. только встроенные шкафы для коммуникаций