Приветствую, Друзья!
Согласно СП 41-101-95:
Цитата
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
Распространяется ли это правило на регулирующие клапаны паропроводов?
И чем чревата установка обводной линии для паровых и водяных трубопроводов?
Технически ?
Тем, что человек открыл байпас и тем самым отключил автоматику, а она кроме собственно обеспечения процесса, также может участвовать в безопасности.
Ок, спасибо!
То есть, грубо говоря, весь нерегулированный поток теплоносителя идет в обход по обводной линии и это может причинить теплообменнику или другому оборудованию весьма "тяжкие увечья". Правильно понимаю?
В зависимости от схемы и автоматики, масштаб трагедии может быть различным.
Может проблемы и не быть вовсе, но это все общие слова - надо рассматривать конкретную систему.
Зато байпам позволяет выполнить ремонт клапана без остановки паропровода
Второй клапан, установленный параллельно, тоже позволит выполнить ремонт основного и с большим уровнем безопасности.
Это уже детали чего там на байпасе - ручной или автоматический клапан. Главное байпас есть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.