Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обводная линия на регулирующем клапане паропровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Lamo
Приветствую, Друзья!
Согласно СП 41-101-95:
Цитата
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.

Распространяется ли это правило на регулирующие клапаны паропроводов?
Lamo
И чем чревата установка обводной линии для паровых и водяных трубопроводов?
gilepp
Технически ?
Тем, что человек открыл байпас и тем самым отключил автоматику, а она кроме собственно обеспечения процесса, также может участвовать в безопасности.
Lamo
Ок, спасибо!
То есть, грубо говоря, весь нерегулированный поток теплоносителя идет в обход по обводной линии и это может причинить теплообменнику или другому оборудованию весьма "тяжкие увечья". Правильно понимаю?
gilepp
В зависимости от схемы и автоматики, масштаб трагедии может быть различным.
Может проблемы и не быть вовсе, но это все общие слова - надо рассматривать конкретную систему.
T-rex
Зато байпам позволяет выполнить ремонт клапана без остановки паропровода
Piero
Второй клапан, установленный параллельно, тоже позволит выполнить ремонт основного и с большим уровнем безопасности.
T-rex
Это уже детали чего там на байпасе - ручной или автоматический клапан. Главное байпас есть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.