Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена клиновой задвижки обрезиненной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
l-nikolaev
Пишу здесь, т.к. тема больше водопроводная, чем пожаротушенческая....

Обвязка станции пожаротужения выполнена клиновыми задвижками д150., что при эксплуатации, ну совсем -"не Айс": набивку перенабивай, сальники подтягивай, щеки западают. Короче -достало.

Хочу заменить задвижки (хотя-б головные и на насосах) на обрезиненные, но беда в том, что клиновые все -с монтажным размером L-280, а обрезиненные L-210, переваривать фланцы на таких диаметрах, -ну, это за границей рамок эксплуатации,

может кто встречал обрезиненные задвижки L-280? или проставку какую-нибудь (типа добора).
nagger
Монтажные вставки.
Клиновая и обрезиненная - это как мокрое и красное, имхо, нет?
в любом случае, что задвижки, которые стоят, что те, что на замену, должны соответствовать гост по строительной длине, а значит, взаимозаменяемы и, скорее, производимы и продаваемы. Хавле, авк - у них должны быть и длинные задвижки.
l-nikolaev
L монтажной вставки должна быть 280-210 =7 см, учитывая, что 2 фланца будут минимум -4 см, расстояние между ними -3 см, не проваришь (хотя, если взять фланцы с бортиком, можно попробовать).

Нет, все клиновые -L -280? все обрезиненные L-210 связано с конструктивом самой задвижки.

у импортных задвижек "короткая" -210, "длинная" -350,


похоже все-таки придется городить проставку из 2-х вставок.
nagger
Под монтажной вставкой подразумевал демонтажную. Под д150 есть длиной по 200 мм, что много. Поставить их и затворы с редуктором?
Fisher155
Цитата(l-nikolaev @ 27.1.2016, 10:54) *
L монтажной вставки должна быть 280-210 =7 см, учитывая, что 2 фланца будут минимум -4 см, расстояние между ними -3 см, не проваришь (хотя, если взять фланцы с бортиком, можно попробовать).

Нет, все клиновые -L -280? все обрезиненные L-210 связано с конструктивом самой задвижки.

у импортных задвижек "короткая" -210, "длинная" -350,


похоже все-таки придется городить проставку из 2-х вставок.

Открыл каталог АVK:
Серия ГОСТ у d150 L=280
http://www.engiteco.ru/cat/vodosnabzenie/z...evie/zadv-gost/
l-nikolaev
Цитата(nagger @ 27.1.2016, 11:21) *
Под монтажной вставкой подразумевал демонтажную. Под д150 есть длиной по 200 мм, что много. Поставить их и затворы с редуктором?


Задвижка на Сплинк системе, Пожарники будут возражать против затворов. Даже если затвор с редуктором -заставят изменение в проект делать, что-б доказать, что открывание плавное.

По поводу AVK (по ссылке) -спасибо, только в наличии нет, и под заказ сказали, что вряд-ли повезут sad.gif....

Эх-х, ......(нефть).
Fisher155
Цитата(l-nikolaev @ 28.1.2016, 10:58) *
Задвижка на Сплинк системе, Пожарники будут возражать против затворов. Даже если затвор с редуктором -заставят изменение в проект делать, что-б доказать, что открывание плавное.

По поводу AVK (по ссылке) -спасибо, только в наличии нет, и под заказ сказали, что вряд-ли повезут sad.gif....

Эх-х, ......(нефть).

А не проще обрезать кусок сущ. трубы и приварить новый с фланцем по размеру, какому надо. Я бы так поступил, для сварщика пол часа работы...
l-nikolaev
Это уже "большой" кровью....smile.gif труба по углу идет (пол-стена), надо будет окно вырезать, затем варить заднюю часть трубы изнутри, и после заваривать окно, тогда-уж проще вставку в 7 см сварить попытаться.
v-david
Мне бы Ваши проблемы...
PWW
Цитата(l-nikolaev @ 28.1.2016, 16:33) *
Это уже "большой" кровью....smile.gif труба по углу идет (пол-стена), надо будет окно вырезать, затем варить заднюю часть трубы изнутри, и после заваривать окно, тогда-уж проще вставку в 7 см сварить попытаться.

Если после насосов, то у Вас межу обратным клапаном и задвижкой участок заменить с учетом длины, если на всасе, из толстостенной тубы на токарном станке вытачивается. У буржуинов такое применяется на сборке межфланцевого клапана обратного и запорным клапаном, в нем же и резьбовое отверстие для импульсной трубки или двойного ниппеля под манометрическую сборку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.