кондрат337
как говорил Высоцкий "Товарищи ученые доценты с кандидатами"помогите разобраться в моей беде.Наш дом возрастом 30 лет попал под программу по кап ремонту (в нашем доме живет мэрский начальник по жилищной политике хотя возможно это совпадение) заменили кровлю и разводку отопления с элеваторными узлами в подвале.Как говориться лучшее враг хорошему,30 лет было все нормально кроме течи сальников на задвижках ,теперь новые краны, новый элеватор,почему то меньшего калибра,хотя в проэкте дома ни чего не изменилось,и вот он то не работает как надо.На теплоузле нет ни одного манометра ни одного термометра ,хотя есть общедомовой прибор учета,но на ощупь трубы вокруг элеватора ,до после и подпитка,одинаковые труба обратки конечно по прохладнее но самая большая разница там где горизонтальная обратка после радиаторов около 40 гр С , соединяется с обраткой теплоузла примерно 60-70 гр, т-ра прямой 80 с копейками,хотя я гдето читал что при однотрубной разводке на входе должно быть 105гр.По моим подозрениям это неотцентрованое сопло или вообще его отсутствие , и вода с прямой но наименьшему сопротивлению ныряет сразу в обратку..Правда перепад давления все же есть т к на подъезд немного протягивает обратка на 2м этаже 5и этажки чуть больше 30гр.Объясните мне верна ли догадка или я себе накручиваю,хочется с жэком побадаться. P.S.Да еще можно ли по отапливаемой площади ,5этажей, 9 помещений на этаж общей площадью 140-150кв м рассчитать номер элеватора,график я понимаю 90\70.большей инф нет.Заранее благодарен за любой ответ!
HeatServ
Цитата(кондрат337 @ 2.2.2016, 22:11) *
как говорил Высоцкий "Товарищи ученые доценты с кандидатами"помогите разобраться в моей беде.Наш дом возрастом 30 лет попал под программу по кап ремонту (в нашем доме живет мэрский начальник по жилищной политике хотя возможно это совпадение) заменили кровлю и разводку отопления с элеваторными узлами в подвале.Как говориться лучшее враг хорошему,30 лет было все нормально кроме течи сальников на задвижках ,теперь новые краны, новый элеватор,почему то меньшего калибра,хотя в проэкте дома ни чего не изменилось,и вот он то не работает как надо.На теплоузле нет ни одного манометра ни одного термометра ,хотя есть общедомовой прибор учета,но на ощупь трубы вокруг элеватора ,до после и подпитка,одинаковые труба обратки конечно по прохладнее но самая большая разница там где горизонтальная обратка после радиаторов около 40 гр С , соединяется с обраткой теплоузла примерно 60-70 гр, т-ра прямой 80 с копейками,хотя я гдето читал что при однотрубной разводке на входе должно быть 105гр.По моим подозрениям это неотцентрованое сопло или вообще его отсутствие , и вода с прямой но наименьшему сопротивлению ныряет сразу в обратку..Правда перепад давления все же есть т к на подъезд немного протягивает обратка на 2м этаже 5и этажки чуть больше 30гр.Объясните мне верна ли догадка или я себе накручиваю,хочется с жэком побадаться. P.S.Да еще можно ли по отапливаемой площади ,5этажей, 9 помещений на этаж общей площадью 140-150кв м рассчитать номер элеватора,график я понимаю 90\70.большей инф нет.Заранее благодарен за любой ответ!
Элеватор никак не меньше третьего номера должен быть по первому приближению. Точнее можно сказать если знать расчётную отопительную нагрузку. Вчера был в новостройке, тоже пять этажей, здоровенный дом и элеватор двоечка, не тянет, понятное дело, смешения нет никакого, а нет смешения - нет циркуляции, нет циркуляции - система неустойчива. Три стояка поджали - в другом конце дома перестало греть.
Короче говоря, причин может быть много, но для начала надо исключить очевидные косяки.
кондрат337
Цитата(HeatServ @ 2.2.2016, 22:21) *
Элеватор никак не меньше третьего номера должен быть по первому приближению. Точнее можно сказать если знать расчётную отопительную нагрузку. Вчера был в новостройке, тоже пять этажей, здоровенный дом и элеватор двоечка, не тянет, понятное дело, смешения нет никакого, а нет смешения - нет циркуляции, нет циркуляции - система неустойчива. Три стояка поджали - в другом конце дома перестало греть.
Короче говоря, причин может быть много, но для начала надо исключить очевидные косяки.

элеваторы стоят на каждый подъезд 5шт ,горловина примерно 20мм схожу по меряю
HeatServ
Цитата(кондрат337 @ 3.2.2016, 1:11) *
элеваторы стоят на каждый подъезд 5шт ,горловина примерно 20мм схожу по меряю
20 мм это элеватор номер два. На подъезд должно хватать с запасом даже единицы, проблема где-то в другом месте.
кондрат337
Цитата(HeatServ @ 3.2.2016, 9:56) *
20 мм это элеватор номер два. На подъезд должно хватать с запасом даже единицы, проблема где-то в другом месте.

я все же думаю это неотцентрованое сопло или вообще его отсутствие , и вода с прямой но наименьшему сопротивлению ныряет сразу в обратку.На фига ей давиться в горлышко элеватора когда рядом 50 мм обратки.
HeatServ
Цитата(кондрат337 @ 3.2.2016, 22:06) *
я все же думаю это неотцентрованое сопло или вообще его отсутствие , и вода с прямой но наименьшему сопротивлению ныряет сразу в обратку.На фига ей давиться в горлышко элеватора когда рядом 50 мм обратки.
Не было бы сопла - обратка не отличалась бы от подачи. Фото узла есть?
кондрат337
Цитата(HeatServ @ 3.2.2016, 22:12) *
Не было бы сопла - обратка не отличалась бы от подачи. Фото узла есть?

я как раз про это и писал на ощупь трубы вокруг элеватора ,до после и подпитка,одинаковые