Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздуховод со степенью огнестойкости Ei15
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
WasserWolf
У меня общеобменные оцинкованные воздуховоды от обслуживаемых производственных помещений категории В4 проходят транзитом по производственному коридору, т.е. в этом коридоре должны иметь предел огнестойкости EI15 мин.
Воздуховоды круглые спирально-навивные соединённые ниппелями и прямоугольные на еврошине. Толщина стали от 0,8мм.

Вопрос такой: надо ли дополнительно покрывать такие воздуховоды противопожарной изоляцией или хватит только огнестойкости листовой стали?
ИОВ
Послушайте здесь ответ на 5-й вопрос
vadimk
Как-то категорично ответили в аудио "любой стальной неизолированный воздуховод не имеет предела огнестойкости".
Т.е. тип конструкции *5 по пособию 6.91 "Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов"
толщиной 1мм с пределом огнестойкости 0,25ч не проходит?
OlegG
Цитата(vadimk @ 4.2.2016, 12:08) *
Т.е. тип конструкции *5 по пособию 6.91 "Листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов"
толщиной 1мм с пределом огнестойкости 0,25ч не проходит?

Забудьте это пособие 25 летней давности... rolleyes.gif
ИОВ
Конечно, не проходит! Здесь это уже не раз обсуждалось.
Это пособие к СНиП 2.04.05-91, отменённому более 12 лет назад.
Само пособие вышло в 1993 г. и в нём было указано
Цитата
Пособие 6.91 разработано институтом Промстройпроект (канд. техн. наук Б.В. Баркалов). Пособие содержит рекомендации по проектированию огнестойких воздуховодов и действует до получения данных об огнестойкости воздуховодов, прошедших испытания по утвержденной методике.

За 20 с лишним лет и методики испытаний изменились и данные получены - от того и ответ Колчева таким был.
vadimk
Cпасибо за информацию.
Rayzih
Добрый день!
Воздуховоду, проходящему по коридору, нужно обеспечить предел огнестойкости EI15 по СП7 приложение В. Перерыл уйму производителей огнезащиты, везде начинается от EI30.
Может кто кинет ссылку на сертифицированную продукцию?
Спасибо.
ИОВ
Не встречались такие сертификаты.
Вероятно, нет смысла сертифицировать на EI 15, если с той же минимальной огнезащитой можно сертифицировать на EI 30.
Rayzih
То есть воздуховоды можно покрыть EI30 и особо не заморачиваться?
Skaramush
Больше можно, меньше нельзя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.