Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: диаметр ппр
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
varlyev
Дом 110 м .квад. 10*11.
Схема тупиковая, разделил на 2 контура, но не могу опредилиться с диаметром ппр армир. Al.
Первый контур 22м в одну сторону(8.6 кв)
Второй 19м в одну сторону (8.6).
Какой из этих вариантов более подходит?
Вар.1: (как на схеме) от котла 32ппр, тройник и 2 контура из 25 ппр до конца. Отводы к радиатором 20 ппр.
Вар.2: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32 ппр до первого или второго радиатора с обеих сторон, потом 25 ппр до конца.
Inchin
Цитата(varlyev @ 8.2.2016, 16:21) *
Дом 110 м .квад. 10*11.
Схема тупиковая, разделил на 2 контура, но не могу опредилиться с диаметром ппр армир. Al.
Первый контур 22м в одну сторону(8.6 кв)
Второй 19м в одну сторону (8.6).
Какой из этих вариантов более подходит?
Вар.1: (как на схеме) от котла 32ппр, тройник и 2 контура из 25 ппр до конца. Отводы к радиатором 20 ппр.
Вар.2: от котла 40ппр, тройник и 2 контура из 32 ппр до первого или второго радиатора с обеих сторон, потом 25 ппр до конца.

Вариант №2
Karrimdra
Как сказал пользователь из пензы, если не жалко то лучше больше.
А так и варианта 1 хватит.

А вообще гидравлически ерасчеты придумали и к напору циркуляционного насоса примерять.
v-david
И первый и второй ответ - по наитию. Как интересно коллеги посчитали расход не зная температурного графика?
varlyev
Цитата(v-david @ 8.2.2016, 20:39) *
И первый и второй ответ - по наитию. Как интересно коллеги посчитали расход не зная температурного графика?

Дом пока стоится. Хочу все трубы спрятать под пол. Мощность радиаторов указал примерно. Котел еще не купил. Пока хочу разобраться с трубами. Мне нужен вариант с запасом, пока не определюсь с котлом
Inchin
Цитата(Karrimdra @ 8.2.2016, 17:03) *
Как сказал пользователь из пензы, если не жалко то лучше больше.
А так и варианта 1 хватит.

А вообще гидравлические расчеты придумали и к напору циркуляционного насоса примерять.


karrimdra (с маленькой буквы), Надеюсь, что не хотели оскорбить, написав наименование моего города с маленькой буквы? вы сами-то (вы - с маленькой буквы) с какого города-то с маленькой буквы?

Позвольте пошутить:

"А вообще гидравлические расчёты придумали теоретеги-идиоты, которые тунеядцы-проектировщики. smile.gif

Зачем нам спиртометр? Мы в самогонку уздечку опущаем! Если растворяется - значит нормальная самогонка! (с) кого-то из здешних форумчан
"

Цитата(Karrimdra @ 8.2.2016, 17:03) *
А так и варианта 1 хватит.


А вы умеете делать гидравлические расчёты?


Цитата(v-david @ 8.2.2016, 17:39) *
И первый и второй ответ - по наитию. Как интересно коллеги посчитали расход не зная температурного графика?

Позвольте пошутить: "А зачем считать? "

"Уздечку опущаем, и всё и так ясно!". wink.gif

Вы перед Шариковыми такими матерными словами, как "расход" не выражайтесь.! smile.gif А то с кулаками полезут! smile.gif

Иначе у Шариковых может случиться "перепутывание" с Роликами. Т.е. "шарики зашли за ролики". smile.gif
v-david
Т.е. Вы отрицаете, что Ваши ответы основаны на опыте и на самом деле они результат точного расчета? Да я не придираюсь, просто немного решил пошутить. Вы поделились опытом конечно же. Но я бы все таки об'ективности ради заметил не корректность постановки вопроса.
Karrimdra
Цитата(v-david @ 8.2.2016, 17:39) *
И первый и второй ответ - по наитию. Как интересно коллеги посчитали расход не зная температурного графика?


Да я вот примерно прикинул что раз радиатор и ПП то примерно 80/60, тобиш дельта примерно 20 градусов, если больше то расход ещё меньше.

Дальше примерная мощность радиаторов слева(или справа) - 8,6 кВт, примерный расход 0,38 м3/час на каждую ветку.

Для обоих этих диаметров скорость менее 0,35 м/сек.

Цитата(Inchin @ 8.2.2016, 19:23) *
А вы умеете делать гидравлические расчёты?


В голове нет, но уверен на этом форуме есть ссылки на 10-ки программ и экселевских табличек которые умеют.
У меня есть экселевская табличка гдето)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.