Доброго дня!
Прошу помощи. У меня десяти этажный дом (2 секции). Без чердака. Имеется мусоропровод. Следовательно есть мусорокамера, но нет технического помещения для мусоропровода на верхней точке. В подвале арендные помещения.
Переделываю (корректирую) чужой проект. Вопрос по хозяйственно-питьевому водопроводу.
Исходный вариант:
Безнасосная схема. Ввод в каждую секцию, кольцо, от кольца разводка по стоякам в подвале. На мусоропровод -отдельный стояк (на этом же кольце) для спринклеров и сан. обработки (в мусорокамере и верхней точке).
Мой вариант.
Один ввод на дом. Тупиковая сеть. В мусорокамеру спринклер и поливочный кран на ответвлении. На верхнем этаже ответвлению на второй спринклер и сан. обработку.
Заранее прошу прощения за вопросы жилье выше 9-го этажа проектирую впервые.
Вопросы и сомнения:
1. Нет у меня кольца. В институте учили выше 5-6 этажей - кольцующая перемычка по чердаку для стабилизации давления. По нормам кольцо в обязательном порядке не требуется или я ошибаюсь.
2. Можно ли сделать тупиковое ответвление от стояка в квартире под потолком, выйти на площадку к мусоропроводу и поставить спринклер.
1. Не требуется.
2. Можно, но лучше не надо.
Подскажите пожалуйста. Можно ли магистраль завести в специальное техническое помещение. И в нем от магистрали делать ответвление на каждый стояк с запорной арматурой и спускными кранами. Получится что то типа коллекторной разводки. В подвале помещения для аренды и заказчик хочет подстраховаться на случай аварий в ночное время (доступ к арматуре). Никогда так не делала. Будет ли работать?
А коридор технический не сделать?
Сколько у вас стояков, что с горячей водой, какие размеры здания?
Вы понимаете, что сделать все можно, будет ли работать?
10 этажей без насосов - какой напор в наружном водопроводе?
Технические условия еще не получили. Есть два предварительных вариантов врезки в наружные сети.
Вариант один - от высоконапорного водопровода диам. 200 мм с гарантированным напором 55 м вод. ст.
Вариант два - от низконапорного водопровода диам. 250 мм с гарантированным напором 35 м вод.ст.
Вариант два обязательно с повышающими насосами.
Мне тоже сомнительно на счет такой коллекторной схемы для целого дома. Поискала в литературе ничего похожего не нашла.
Буду настаивать на коридоре для доступа к арматуре. Просто заказчик очень экономный - хочет площади для аренды увеличить.
А вот насчет кольцевой сети. если я правильно понимаю - закольцовка снизу не стабилизирует давление.