Цитата(Сержик36 @ 11.2.2016, 7:53)

Придирается к нам прораб,по поводу прокладки кабеля в штробе.Говорит по СНИПу положено плашмя.
Похоже, он прав.
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
Цитата
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.