Полная версия этой страницы: Есть ли в СНИПе требование по укладке кабеля ВВгНг в штробе на ребро или плашмя?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Сержик36
Придирается к нам прораб,по поводу прокладки кабеля в штробе.Говорит по СНИПу положено плашмя.Ни в коем случае не на ребро ,хотя пропилив болгаркой бороздку(штробу)кабель легко заталкивается в неё ребром и держится без крепежа.После заделки получается ровная поверхность .Быстро и легко.2 провода входят без проблем .Есть ли в СНИПе такой критерий ,чтоб прокладывать плашмя ,а не на ребро?Подскажите пожалуйста.!!! И может ли при сдаче дома в эксплуатацию придраться к этому инспектор?
Ost
Цитата(Сержик36 @ 11.2.2016, 7:53) *
Придирается к нам прораб,по поводу прокладки кабеля в штробе.Говорит по СНИПу положено плашмя.

Похоже, он прав.
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»:
Цитата
3.35. Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обеспечивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштукатуриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м;
б) при покрытии проводов сухой штукатуркой - до 1,2 м.
HasBolla
Ну и где здесь про ребро? В лотках они валяются как хотят smile.gif
балбес3013
А прораб твой или отделочников?