Цитата(Andrey30 @ 14.2.2016, 12:53)

Всем привет. Сталкнулся на работе с такой проблемой. При запуске котла ДКВР 10/13 Не хватает газа при открытии второго клапана газ падает до минусов. Помогите разабраться если кто знает в чем причина.
Если под вторым клапаном подразумевается клапан перед горелкой, то речь может идти о том, что при резком увеличении расхода газа не справляется ГРУ и до нуля падает давление газа в коллекторе. Надо разжигаться с открытой свечой, обеспечивающей выход ГРУ на минимальный режим и вызывать газовщиков, чтобы они поколдовали над его настройкой. и Если в минус уходит давление газа между клапанами, а в коллекторе давление нормальное, значит не открылся первый клапан.