triod
Помогите разобратся с ошибкой E23 -Сбой в схеме управления (При обнаружении ошибки связи между CPU и схемой
управления, инвертор отключается на выходе.)Частотник установлен на дымососе котла.Работает давно и без проблем ,но в этом отопительном сезоне иногда стала вылазить ошибка 23,после перезапуска всё работало.Два дня назад после отключения электричества стал запускатся и уходить в ошибку,иногда может запустится и работать.Ошибка может вылазить при пуске,останове,торможении,замедлении,в общем неопределённо.Единственное если нет изменения частоты то будет работать без останова.Отключал внутренний ПИД,переводил управление на панель оператора и на потенциометр ,тоже самое останавливается то при нажатии стоп ,то пуск,то замедление то ускорение.
Ka3ax
Цитата
.Ошибка может вылазить при пуске,останове,торможении,замедлении,в общем неопределённо.Единственное если нет изменения частоты то будет работать без останова.

это вибрация определенно
Pawel
Для начала, разобрать, почистить , помыть, проверить все шлейфы и разъемы, почистить их, а там уж смотреть. Если продолжит сбоить, то менять ПЧ. Внимательно проверить гибкий шлейф. Если постоянно подвергается вибрации, то возможно всё что угодно.
triod
На платах всё почистил,правда они были чистые почти.Шлейф переворачивал,без изменений.Частотник висит на несущей колонне,вибрация минимальна.Снял крышки с частотника,включил в работу на управлении он оператора,ни на какие постукивания ,прогибания плат и шлейфа не реагирует.
Pawel
Ну тоды надо новый покупать.
По самые по...
Посохли где-нибудь электролиты от времени.. Берите осциллограф и смотрите все питающие напряжения на платах. Увидите пилу или большие провалы - ищите и меняйте соответствующие конденсаторы
triod
По самые по... я тоже так подумал.В общем вчера пробовал ферритовые кольца и на шлейф и на провода сигнальные и силовые добавлять ,никакого влияние не оказывали.Добавлял время торможения и разгона процентов на 20 не помогает.Потом решил прибавить время разгона и торможения на 100 процентов ,и вуаля всё заработало.Пид ещё пришлось подстроить.Несколько раз разжигал и останавливал котёл,всё нормально ниразу не вылезла эта ошибка.Пока работает ,хотелось бы дотянуть ещё два отопительных месяца ,а летом пройдусь по конденсаторам приборчиком .Пока ответа "в чём причина?" нет.Частотник отработал на котле 10 лет и второй частотник такойже продолжает нормально работать на втором котле, с темиже настройками что и были на этом.
Pawel
У вас похоже высохли силовые конденсаторы, раз увеличение времени разгона и торможения дало результат.