shatil-oleg
Здравствуйте. Прошу помощи у тех, кто не равнодушен. Работаю в фирме по добыче и переработки соли. Мы добываем соль из недр земли. Буриться скважина до соляного пласта пласт заполняется водой. В скважину опускается две трубы, одна в другой. Под напором подается вода в одну трубу (внутреннюю) и путем вытеснения уже соленой воды (далее рассол) поднимается по другой (наружная). Не понимаю, как просчитать потери давления в такой системе.

Расход воды 60 м3/ч. Плотность рассола 1,3 г/см3. Плотность воды (понятное дело) 0,9982 г/см3. Диаметр внутренней трубы (по которой подается вода под напором) Ду150. Диаметр наружной трубы (по которой поднимается рассол под напором) Ду200. Глубина скважины 1200 м.

Так же прикладываю схемку (от руки), во вложении.


Схема
Serg Ivanov
Цитата(shatil-oleg @ 1.3.2016, 9:35) *
Расход воды 60 м3/ч. Плотность рассола 1,3 г/см3. Плотность воды (понятное дело) 0,9982 г/см3. Диаметр внутренней трубы (по которой подается вода под напором) Ду150. Диаметр наружной трубы (по которой поднимается рассол под напором) Ду200. Глубина скважины 1200 м.

Геометрические потери - глубина на разность плотностей рассола и воды - примерно 360м вод.ст.
По внутренней трубе потери на трение по табл. Шевелёва - где то 25 м.
По внешней если брать аналогичного сечения круглую - то же, но там смоченная поверхность в 2,5 раза больше и рассол..
ИМХО, где-то 75 м, если не найдёте других данных. Итого около 500 м вод. ст. как минимум.
shatil-oleg
Спасибо большое !
Serg Ivanov
Цитата(shatil-oleg @ 1.3.2016, 10:40) *
Спасибо большое !

Извините - в геометрии ошибся на порядок. Исправил.