Сергей Борисович
Здравствуйте уважаемые коллеги! Задавак и выскочек прошу не беспокоиться! Вопрос вот в чем: много лет назад 5-6, а может и все 7 на нашем предприятии была смонтирована пожарная сигнализация на одном из этажей (все сразу - дорого) с применением извещателей ИП 212-45 и провод обычный ПКСВ-4 бел
ого цвета. Да, извещатели не промигивают! Далее вся система пож. миг. монтировалась другой конторой. Прошло время, теперь промигивание, нам говорят:является необходимостью и без этого сигнализация считается неисправной, не рабочей!? Но, извещение работает исправно, только нет промигивания! Ребята! Просветите старика! Спасибо отозвавшимся!
дмитрий01
мигают в дежурном режиме раз в 5 сек примерно. в режиме пожар светодиод должен гореть. может просто освещение не позволяет разглядеть их мигание?)
Svyt
На чем построена система? в настройках можно менять(вкл\выкл) индикацию при опросе устройств в шлейфе. У самого есть этаж, где нет сигнализации при опросе.
elvelv
Цитата(Сергей Борисович @ 10.3.2016, 16:52) *
Здравствуйте уважаемые коллеги! Задавак и выскочек прошу не беспокоиться! Вопрос вот в чем: много лет назад 5-6, а может и все 7 на нашем предприятии была смонтирована пожарная сигнализация на одном из этажей (все сразу - дорого) с применением извещателей ИП 212-45 и провод обычный ПКСВ-4 бел
ого цвета. Да, извещатели не промигивают! Далее вся система пож. миг. монтировалась другой конторой. Прошло время, теперь промигивание, нам говорят:является необходимостью и без этого сигнализация считается неисправной, не рабочей!? Но, извещение работает исправно, только нет промигивания! Ребята! Просветите старика! Спасибо отозвавшимся!

Нет таких требований, что бы извещатель мигали. Основное - что бы на пожарном посту,по всем извещателям поступала информация.
дмитрий01
Цитата(elvelv @ 20.3.2016, 14:12) *
Нет таких требований, что бы извещатель мигали. Основное - что бы на пожарном посту,по всем извещателям поступала информация.

blink.gif как так нет? ГОСТ Р 53325
Цитата
4.2.5 Требования к конструкции
4.2.5.1 Извещатели пожарные должны содержать встроенный оптический индикатор, мигающий в дежурном режиме и включающийся в режиме постоянного свечения при передаче тревожного извещения. При невозможности установки оптического индикатора в извещатель пожарный последний должен обеспечивать возможность подключения выносного оптического индикатора или иметь другие средства для местной индикации дежурного режима и режима передачи тревожного извещения.
Примечание - Требование к наличию оптического индикатора у ИПТ класса выше В и у извещателей, предназначенных для работы во взрывоопасных зонах, является рекомендуемым. Требование по миганию индикатора в дежурном режиме для неадресных извещателей является рекомендуемым. Требование по миганию индикатора в дежурном режиме для адресных извещателей, распространяется на извещатели, производимые после 01.01.2010 г.
Svyt
....если давно смонтированы и введены в эксплуатацию(до 2010г) то требования не совсем законны. Я прикрепил новый ГОСТ, взамен того, на что коллега ссылался. Прочитайте.... Считаю, что только заказчик вправе попросить включить индикацию. Тем более он безадресный.....
2sergs
Здравствуйте! По моему, в 2009 году был введён новый гост Методы испытания.... и по нему извещатели пожарные (дымовые, ручные...) неадресные должны иметь индикацию пожарного режима. Т.е. это требование не к системе , а к изготовителям её элементов. Сертификация ...
У Вас могли быть поставлены ещё "старые" извещатели , у них срок хранения 18 месяцев. Срок службы по паспорту не менее 10 лет (по опыту больше они и не служат - дымовая камера запыляется, а очистить её очень проблематично и не выгодно). Посмотрите дату выпуска на приборе или в паспорте http://td.rubezh.ru/images/files/ip212-45.pdf . Формально - у вас есть ещё 2-3 года , ну или до первого же капремонта. Датчики поменять на новые подмигивающие это не проблема - они легко снимаются с розетки. А не формально - я сомневаюсь, что она у вас вообще включена - ложные срабатывания Вам бы уже не дали время раздумывать. Ну если только у Вас идеальная чистота....
Проблема ещё в том, что у Вас использован горючий кабель. В 2009 году вступил в силу (по моему с мая) новый закон ФЗ 123 , легко запоминается (раз два три) и по нему проводка должна быть выполнена не горючим кабелем (красным). Точно: когда опубликован, через сколько вступает в силу... Но у меня в памяти врезалась фраза депутата ГД ( участвовал в слушаниях) "начало строительство объектов с мая 2009г" . Ну если и тут Вы проходите, тогда не должно быть вопросов.
Ноооо! Если пожарный инспектор проверит сработку датчиков дымом и сигнализация окажется не рабочей, напишет предписание: " восстановить работоспособность ...". Можно конечно попробовать договорится с монтажной организацией : замена датчиков + дальнейшее техобслуживание. Но вряд ли!!! Им это не выгодно. И придётся Вам целиком монтировать новую сигнализацию со сменой и оборудования и проводки.
Svyt
Цитата(2sergs @ 24.5.2016, 14:05) *
Здравствуйте! По моему, в 2009 году был введён новый гост Методы испытания.... и по нему извещатели пожарные (дымовые, ручные...) неадресные должны иметь индикацию пожарного режима. Т.е. это требование не к системе , а к изготовителям её элементов. Сертификация ...
У Вас могли быть поставлены ещё "старые" извещатели , у них срок хранения 18 месяцев. Срок службы по паспорту не менее 10 лет (по опыту больше они и не служат - дымовая камера запыляется, а очистить её очень проблематично и не выгодно). Посмотрите дату выпуска на приборе или в паспорте http://td.rubezh.ru/images/files/ip212-45.pdf . Формально - у вас есть ещё 2-3 года , ну или до первого же капремонта. Датчики поменять на новые подмигивающие это не проблема - они легко снимаются с розетки. А не формально - я сомневаюсь, что она у вас вообще включена - ложные срабатывания Вам бы уже не дали время раздумывать. Ну если только у Вас идеальная чистота....
Проблема ещё в том, что у Вас использован горючий кабель. В 2009 году вступил в силу (по моему с мая) новый закон ФЗ 123 , легко запоминается (раз два три) и по нему проводка должна быть выполнена не горючим кабелем (красным). Точно: когда опубликован, через сколько вступает в силу... Но у меня в памяти врезалась фраза депутата ГД ( участвовал в слушаниях) "начало строительство объектов с мая 2009г" . Ну если и тут Вы проходите, тогда не должно быть вопросов.
Ноооо! Если пожарный инспектор проверит сработку датчиков дымом и сигнализация окажется не рабочей, напишет предписание: " восстановить работоспособность ...". Можно конечно попробовать договорится с монтажной организацией : замена датчиков + дальнейшее техобслуживание. Но вряд ли!!! Им это не выгодно. И придётся Вам целиком монтировать новую сигнализацию со сменой и оборудования и проводки.



...сейчас в моду вошло: "сертифицированная кабельная линия )) или что то подобное )) laugh.gif "