Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: два ввода при более 12 ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Sasha Пожарник
Нужно ли сейчас делать 2 ввода при проектировании ВПВ?

Может я тупею, товарищи, но что-то я забыл где это написано... И нужно ли делать 2 ввода в сеть ВПВ при количестве кранов более 12?

Я понимаю. что это обще принято и всем известно, но:

В СП 10.13130.2009 не написано... т. е. вроде не надо по СП 10 - ((( bang.gif
В СП 30.13330.2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)

п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;

Конечно в СНиП 2.04.01-85* есть п. 9.1, но следуя логике... нужно читать актуализированную редакцию т. е. СП 30...

Есть еще пунки в СП 5.13130.2009, но это отдельно к сети ВПВ не относится...

Итого:
Что не нужно сейчас делать 2 ввода при ПК >12? Или кто-то может доказать обратное... bestbook.gif bang.gif bang.gif



ovktan
СП 30.13330.2012 п.5.4.2 п/п 5
Sasha Пожарник
Так еще раз

В СП 30.13330.2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)

п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;

Про ПК, которые в составе ВК меня не очень интересует!!! rolleyes.gif

Итого: можно делать 1 ввод даже если > 12 ПК!!! или кто-то может оспорить?

sport_boxing.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Михаил I
Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:37) *
п. 1.2 Настоящие нормы не распространяются:
- на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;


Ввод водопровода в здание и не относится к пожаротушению. Это система В1, она общая для всех систем водоснабжения здания.
А два ввода требуется при ПК более 12.
Sasha Пожарник
Логика понятна -) Но заказчику сложно такое доказать... А если ВПВ не через водомер делается? Все равно?

тогда вопрос №2... 2 ввода в насосную ВПВ (именно ВПВ не АУПТ) где прописано? тоже в СП 30?
BTS
По СП5 п.5.10.4 и 5.10.29- два ввода для насосных АПТ независимо от ВПВ.
В СП10 вопрос о вводах отдельно не рассматривается (недоработка, IMHO), но п.5.4.2 СП30 не оставляет сомнений, что при 12 ПК и более должно быть 2 ввода, независимо от того, выполнен ли ВПВ раздельно или объединён с другой системой. Это требование было всегда. Хотя в СП30 написано, что он не распространяется на ВПВ,однако содержит много упоминаний о последнем. При совместных системах "нераспространение" СП30 на ВПВ является достаточно условным. Глядя на фактический объём СП10 закрадывается мысль, что его выделение из состава СП30 продиктовано какими-то трефовыми интересами.
Sasha Пожарник
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?
BTS
Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 20:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

У меня вызывает недоумение п.4.2.12 СП10. Почему-то при водоснабжении насосных ВПВ от резервуаров требуются 2 всасывающие линии, а при водоснабжении от горводопровода такого требования нет.В разделе 7.4 СП30 и в СП10 нет требования о том,что при водоснабжении ВПВ от резервуаров нужно делать более 1 резервуара. Можно позвонить(послать e-mail) во ВНИИПО и спросить, что будет об этом в вот-вот ожидаемой новой редакции СП10. Так что при количестве ПК менее 12 и водоснабжении от горводопровода чёткого требования о 2х вводах не наблюдается.
Михаил I
Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 22:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

Пожарные насосные относятся к 1 категории водоснабжения - следовательно, два ввода.
дмитрий01
Давно тоже такой вопрос рассматривал, в нормах не нашел что на сеть ПК надо делать два ввода, к сожалению, но сам всегда закладываю два ввода, хотя не раз и не два наблюдаю, приходишь на объект, берешь например на ТО, а там в здание заходит только одна труба, хорошо если есть обход счетчика, но чаще нет и такого, как принимают не понятно....
Sindarkon
С насосными как раз всё просто: СП8, п.7.1.

Вводы в здание предусматриваются в соответствии с СП31, п.16.100.
Sasha Пожарник
Всем спасибо за комментарии biggrin.gif

Цитата(Михаил I @ 21.3.2016, 23:00) *
Пожарные насосные относятся к 1 категории водоснабжения - следовательно, два ввода.


в принципе я согласен, а ссылку... где написано, что при 1 категории 2 ввода? Чтоб носом тыкать Заказчика...?

Просто I категория говорит о перерыве в водоснабжении... и т. п., а не о двух вводах? bestbook.gif Если я ничего не путаю...
Sindarkon
СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.
Sasha Пожарник
wink.gif biggrin.gif
BTS
Казалось бы, совсем простой вопрос, ответ на который должен быть просто и ясно изложен в нормативе (СП10 в данном случае). Ан-нет. Блуждаем по полудюжине СП, хватаем фразы или обрывки фраз , но единообразный вывод не складывается. Так и живём. sad.gif
albrutt
Цитата(Sindarkon @ 22.3.2016, 17:59) *
СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.

Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521
albrutt
Цитата(Sindarkon @ 22.3.2016, 17:59) *
СП31, п.10.6; СП8, п.7.7.

Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521
timofeyprof
Цитата(albrutt @ 16.11.2016, 16:46) *
Данное требование для наружных сетей. П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521

ПП №1521 к какому Техрегламенту относится (вопрос риторический)? а какие еще Техрегламенты бывают (вопрос фактический)?
Sindarkon
Цитата
Данное требование для наружных сетей.

Данное требование для источников наружного водоснабжения. Вы воду для насосной не из здания берёте.

Цитата
П.10.6 не входит в обязательный перечень №1521

Зато входит в добровольный. Что это меняет?
Serg Ivanov
Цитата(Sasha Пожарник @ 21.3.2016, 21:29) *
Согласен, но опять же как доказать Заказчику, что в насосную ВПВ нужно 2 ввода. Допустим меньше 12 пк?

Мешман пишет:
Цитата
При использовании в ВПВ не более 12 пожарных кра­
нов насосные установки допускается проектировать с одним
входом и одним выходом, в остальных случаях - с двумя
входами и двумя выходами.
Каждая всасывающая или напорная линия должна быть
рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=114256
Max-Nov
Согласно СП 5.13130.2009 п. 5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два вво-
да. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается
осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать
задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвиж-
ку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.
Если у меня один узел управления и более 12 ПК, 2-й ввод в секцию можно сделать через задвижку с СПЖ.

СП 5.13130.2009 п.5.8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклер-
ного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на
приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3 – 5 с, при
этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп.
manu
В здании складского назначения объемом до 5 тыс.м3 проектируется ВПВ.
Число пожарных кранов 8 шт. + АУПТ - 175 спринклеров + сан.узел. Можно ли объединять? Сколько требуется вводных линий?
Врезка осуществлена от городских сетей водопровода.
Михаил I
Объединить ПК и АУПТ можно, если АУПТ водозаполненная.
Два ввода потребуется, если в системе АУПТ будет установлена насосная установка. Если ее нет, можно выполнить один ввод.
manu
Цитата(Михаил I @ 12.2.2020, 10:31) *
Объединить ПК и АУПТ можно, если АУПТ водозаполненная.
Два ввода потребуется, если в системе АУПТ будет установлена насосная установка. Если ее нет, можно выполнить один ввод.

Спасибо.
Да, насосная станция планируется. Насосы 1раб.+1рез.+1жокей получается?
И естественно внутреннюю сеть после насосной кольцевать?
jiexawcr
Цитата(manu @ 12.2.2020, 10:39) *
Спасибо.
Да, насосная станция планируется. Насосы 1раб.+1рез.+1жокей получается?
И естественно внутреннюю сеть после насосной кольцевать?

жокей нужен, если напор на вводе не обеспечивает вскрытие клапана. если обеспечивает, значит не нужен. в качестве автоматического водопитателя выступит водопровод различного назначения (сп5 п.5.9.4 подпункт 3).

кольцевание=2 ввода. не нужно 2 ввода=нет смысла в кольцевании. единственное кольцевание может помочь с потерями (уменьшить). но это не правило, а возможность уменьшить потребный напор.

ну и в плане оформления и формулировок: вы не совмещаете системы, вы ставите пожарные краны на распределительные трубопроводы Ду65 и более. то есть у вас АУПТ с установленными кранами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.