Цитата(iampix @ 21.3.2016, 12:55)

Прошу помощи у опытных специалистов, делаю гидравлический расчет спринклерного пожаротушения, на I рядке определил расход и потери давления на II тоже по СП.5 (по характеристике I рядка), но не знаю как определить расход на III рядке, т.к. он отличается от первых двух, а на этот случай информацию в СП и литературе не нашел.
Как определить расход на III рядке?
После того, как определено давление в т.С, определяете потери на участке С-D, прибавляете их значение к давлению в т.С, в результате получаете значение давления в т. D, необходимое для рядков 1 и 2. Затем целиком рассчитываете рядок 3 от т.11 до т. D. Если давление в т.D необходимое для рядка 3 меньше значения в т.D необходимого для рядков 1 и 2, необходимо по формуле В.2.11.3 пересчитать расход рядка 3. Если давление в т.D необходимое для рядка 3 больше значения в т.D необходимого для рядков 1 и 2, необходимо пересчитать расходы рядков 1 и 2 (при этом может оказаться допустимым уменьшить диаметры участков рядков 1 и 2).
IMHO, в книгах Е.Н. Иванова (
https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS ,
https://yadi.sk/d/cUxA5Z1ke8feL) и В.Ф. Ходакова основы гидравлического расчёта изложены понятнее, чем в СП5.
Расчёт подобного рода тупиковой сети в Маткаде можно скачать на
https://yadi.sk/d/ylHJlZIajU9ab