Добрый день всем!
Кто работал с Danfoss FC51 VLT подскажите , имеются ли отличия в алгоритме запуска дистанционно в режиме Auto по модбас для разных версий firmware приводов?. Столкнулся с таким ньюансом:
есть 6 приводов указанного типа. Настроены одинаково, т.е. все параметры на них 1:1 , сравнивали путем просмотра на пульте значений параметров один за одним. (привода уже стояли на отдельных приточках, мы делаем для них диспетчеризацию, в офисе игрались с дист. управлением и считали что разобрались)
3 шт. работают как надо. Т.е. настроил им один ref. источник в 3-15..17 - лок. шина и через бит слова управления CTW делаю старт - стоп. все ок.
А 3 шт. не реагируют на бит слова управления , т.е. при попытке в него что-то записать , там остается 0. НО при этом если сделать ref. задание , т.е. частоту по шине отличной от 0 , те. записать частоту, то привод запускается , даже при бите 6 в CTW = 0. т.е. привод запускается только изменением частоты.
Может это быть связано с разными версиями прошивок на приводах ? (С данфосом практически не сталкивались, только с шнайдером и дельтой. )