Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос в КНС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Fisher155
Друзья доброго времени суток, помогите разобраться с вопросом.
Есть существующая КНС, характеристика насосов известна. Я переключаю её в другую точку сброса стоков.
По расчету рабочая точка Q=17м3/ч, Н=12м, попадает в рабочий диапазон насоса, согласно характеристики.
Как узнать, что насос будет качать именно с такой подачей и напором, а не например Q=20м3/ч, Н=11,5м
Объясните пожалуйста если не сложно.
Характеристики насоса в КНС(мой насос 120):
Dima_UA
построить характеристику водовода
Fisher155
Построил ), нашел пример на просторах инета:
Характеристику насоса взял из диаграммы производителя
Характеристику водовода вычислил по формуле:
Нj= SQ2j + Hг,
Hг - гидравлическая высота, у меня 7,73м
SQ2 = i*L+Нзап, где i - удельные потери, L - длина напорки, Нзап - запас на излив
Нj вычислил для каждого расхода от 5 до 40
Фактический напор и расход превышают потребный и максимальный, как я понимаю насос подходит.
Если что-то не так сделал, поясните пожалуйста, если не сложно
Вот сам график:



В 1 сообщении неправильно указал расход и напор потребный
Dima_UA
на излив я прибавляю только 1 раз как в первой формуле Нг.
а так насос будет качать так как по графику вышло, а не так как комуто захочется, кривую водовода можна регулировать местным сопротивлением, например задвижкой.
или менять частоту насоса или обтачивать крильчатку.
Fisher155
Цитата(Dima_UA @ 11.4.2016, 9:42) *
на излив я прибавляю только 1 раз как в первой формуле Нг.
а так насос будет качать так как по графику вышло, а не так как комуто захочется, кривую водовода можна регулировать местным сопротивлением, например задвижкой.
или менять частоту насоса или обтачивать крильчатку.

Дмитрий спасибо за подсказку, очень сильно помогли.
Еще маленький вопросик, уточнение - т.е. насос будет качать по напору и расходу на пересечении кривой водовода и кривой насоса?
Dima_UA
Да, насос будет выдавать параметры пересечения характеристик насоса и водовода
Fisher155
Цитата(Dima_UA @ 11.4.2016, 10:17) *
Да, насос будет выдавать параметры пересечения характеристик насоса и водовода

Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.