dima746
Добрый день! Есть установка волновой пайки Seho GoWave, конвекционная печь Heller и система вытяжной вентиляции от них соответственно. Проблема в том, что существующий фильтр Элстат-ФПЛ-1500 очень быстро засоряется. Две недели и все... Прошу совета о том, какой фильтр необходимо установливать для очистки воздуха от вышеперечисленного оборудования, ведь фильтр Элстат-ФПЛ-1500 расчитан на использование в системах вытяжной вентиляции при пайки и лужении на на рабочих местах. Там где количество выделяемых вредных веществ значительно меньше, чем от установки волновой пайки и конвекционной печи. Если ошибаюсь, поправьте! Заранее спасибо!
zaharov63
Это за 2 недели засоряется предфильтр или основной?
Сначала нужно убедиться, что ваш фильтр соответствует по условиям работы. То есть - с сайта элстат:
производительность (1500 ккубов)
Влагосодержание очищаемого газа должно исключать появление “точки росы” внутри фильтра.
Температура очищаемого воздуха на входе – не более 80оС. Кстати, какая у вас, печь все
Массовая концентрация пыли на входе – не более 50 мг/м3.

Если с этим все в порядке, то срок замены можно увеличить увеличением площади поверхности фильтрующего материала - т.е. применить фильтр большей производительности. Это если рассматривать такой принцип очистки.

Кстати, какая у вас все-таки температура отходящих газов? У нас небольшая печь конвекционная есть, от нее порядка 40-50оС газы отводятся. Скоро большую купим, так производитель пишет - до 120С. Что то не верится.
П.С. По очистке лучше к производителю технологического оборудования обратиться - у них обычно идет как опция. Скорее всего в этом случае будет оптимально.
dima746
Цитата(zaharov63 @ 12.4.2016, 12:28) *
Это за 2 недели засоряется предфильтр или основной?
Сначала нужно убедиться, что ваш фильтр соответствует по условиям работы. То есть - с сайта элстат:
производительность (1500 ккубов)
Влагосодержание очищаемого газа должно исключать появление “точки росы” внутри фильтра.
Температура очищаемого воздуха на входе – не более 80оС. Кстати, какая у вас, печь все
Массовая концентрация пыли на входе – не более 50 мг/м3.

Если с этим все в порядке, то срок замены можно увеличить увеличением площади поверхности фильтрующего материала - т.е. применить фильтр большей производительности. Это если рассматривать такой принцип очистки.

Кстати, какая у вас все-таки температура отходящих газов? У нас небольшая печь конвекционная есть, от нее порядка 40-50оС газы отводятся. Скоро большую купим, так производитель пишет - до 120С. Что то не верится.
П.С. По очистке лучше к производителю технологического оборудования обратиться - у них обычно идет как опция. Скорее всего в этом случае будет оптимально.


За две недели засоряется основной фильтр. Условиям работы фильтр соответствует. Основной фильтр выпускается одного стандартного размера под эту установку, поэтому его площадь не поменяешь. Температура отходящих газов тоже в районе 40-50 оС. По очистке к производителям обращался, но производитель отвечает, что особенных требований к очистке удаляемого воздуха у них нет. То есть "ничего не отвечает"(.
zaharov63
Цитата(dima746 @ 12.4.2016, 14:11) *
За две недели засоряется основной фильтр. Условиям работы фильтр соответствует. Основной фильтр выпускается одного стандартного размера под эту установку, поэтому его площадь не поменяешь. Температура отходящих газов тоже в районе 40-50 оС. По очистке к производителям обращался, но производитель отвечает, что особенных требований к очистке удаляемого воздуха у них нет. То есть "ничего не отвечает"(.

Имел ввиду "установку" с основным фильтром бОльшей площади... не знаю, с колько в ФПЛ этом. Можно сравнить с другими производителями.
Вообще необходимость очистки чем диктуется? Экология?