Воздуховоды из ППУ (pir) плит
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи и консультации в новом для себя вопросе.
У Заказчика есть проект на цеховую вентиляцию из стандартных оцинкованных воздуховодов. Однако, в процессе рассмотрения возникло желание замены воздуховодов на воздуховоды из PIR плит.
Проблема заключается в перерасчете данных воздуховодов, так как информации о потерях давления, скорости и расхода, связанными с шероховатостями поверхности по ним нет.
К тому же, усиление PIR воздуховодов производится установкой сквозных штанг, создающих дополнительное сопротивление и способствующих дополнительному "завыванию".
Пример участка на оцинковке:
Расход 24 700 м3/час, давление 900 Па, диаметр 1250мм, протяженность 70 м.п.
Вариант замены на воздуховоды из PIR панелей:
Воздуховод 1500х1500мм, внутренние шпильки - сетка из 4-х шпилек Д8мм, шаг сетки 60 см. Получается целый лес шпилек внутри воздуховода.
Может ли кто-нибудь предложить варианты пересчета, желательно со ссылками на СП или хоть что-то.
Никакой официальной нормативной информации по PIR воздуховодам нет.
На практике для воздуховода без усиления применяются те же расчеты потер давления как для оцинковки.
Считается что в сравнении с оцинковкой, тиснение PIR-плит создающее дополнительное сопротивление не превышает то сопротивление, которое создается краями шины-рейки на стыках. Да и разница в шероховатости дает незначительную корректировку расчетов которой можно пренебречь, погрешности в расчетах КМС дают бОльшую ошибку. Кроме того если фасонина делается с радиусными изгибами, это значительно снижает сопротивление сети.
Что касается сопротивления создаваемого усилительными штангами, то таких расчетов пока не встречал.
Сначала теория. Пограничный слой, на формирование которого и в конечном счете на коэффициент сопротивления по длине могла бы оказывать шероховатость (рисунок на поверхности панели), пренебрежимо мал. Особенно для ваших сечений. Никакого влияния на потери он не окажет.
Шпильки (даже 4 шт) не слишком резко снижают сечение, влияют на скорость потока. А поток сам по себе и со шпильками и без них будет па все
Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания.
Цитата(WAKO @ 15.4.2016, 10:10)

Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания.
Вот мне интересно, по идее и изоляция не нужна, если воздуховоды внутри монтируются, не так ли?
PIR воздуховоды могут использоваться как внутри так и снаружи.
Skaramush
15.4.2016, 13:15
Цитата(WAKO @ 15.4.2016, 11:10)

Влияние распорок заключается не в снижении сецения, оно незначительное и им можно пренебречь, распорки создают завихрения/турбулентности которые создают дополнительное сопротивление. Для того чтобы узнать каково это влияние, думаю нужно проводить испытания.
Не те скорости, чтобы оказывалось заметное влияние распорками круглого сечения малых диаметров.
Видимо по этому в забугорных инструкциях и нет рекомендаций учитывать при проектировании это влияние.
Skaramush
18.4.2016, 17:16
Именно. А если дать такие скорости, при который влияние станет заметно, PirAlu изобразит дома трёх поросят из соломы и хвороста.
Цитата(Skaramush @ 18.4.2016, 17:16)

Именно. А если дать такие скорости, при который влияние станет заметно, PirAlu изобразит дома трёх поросят из соломы и хвороста.
Но как определить предел этих скоростей при которых станет заметно влияние?
Также заинтересовало упоминание иностранных рекомендаций по монтажу таких систем. Есть какие то ссылки?
Skaramush
19.4.2016, 14:17
Это материал для систем БЫТОВОЙ вентиляции. И для этих воздуховодов указан диапазон рабочих давлений. Дальше всё просто, если Вы интересуетесь по специальности.
Кстати имейте в виду. Упомянутые воздуховоды совершенно нестойки к механическому воздействию. Повредить - элементарно. И для цеховой вентиляции рекомендовал бы серьёзно подумать.