Есть здание из калиброванной ели толщиной 400 мм, всегда принимал коэффициент теплопроводности, как для сухой ели вдоль волокон λ0=0,18 Вт/(м·°С) , но так как дом находится во влажной зоне (tрасчетная = -24) , если принять как для влажной ели λ =0,29 Вт/(м·°С), то стена окажется не удовлетворяющая нормам по приведенному сопротивлению теплопередаче. Что делать? Принимать в расчете как для сухой если, или как для влажной ( при влажной ели вдоль волокон нагрузка на радиаторное отопление будет раза в 2 больше чем для сухой) ? Вопрос с утеплением отпадает ) так как дом уже построен, и заказчик 99% его утеплять не будет.
Теплотехнические свойства
• Сосна и ель поперек волокон:
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0=0,09 Вт/(м·°С)
Коэффициент теплопроводности при нормальной влажности λ =0,14 Вт/(м·°С)
• Сосна и ель вдоль волокон:
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0=0,18 Вт/(м·°С)
Коэффициент теплопроводности при нормальной влажности λ =0,29 Вт/(м·°С)