Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренний противопожарной водопровод В2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
txt
1.)Для каких помещений требуется защита водопроводом В2? Есть радиус действия противопожарного крана - по этому значению ориентируется на количество кранов, чтобы каждая точка помещения попадала в радиус действия кранов. Вопрос - то есть для всех помещений этажа или только все коридоры ? Или как?

2) Допустим есть расход по таблице 2,5 л\ с если на этаже 4 ( по радиусу действия получилось )крана то на каждом кране будет расход 2,5 л/с ? То есть 4*2,5= 10 л/с ? И так на каждом этаже все расходы суммируются ? На 5 этажей расход будет 10 л/с *5= 50 л\ с ... Что такое струя ( количество струй?
Hiro Nakamura
Все неправильно. Тему в песочницу. А вам автор нужно учить основы.
Михаил I
Цитата(Hiro Nakamura @ 16.4.2016, 11:02) *
Тему в песочницу.


А фото в малинник. Если еще малинник существует.
Ferdipendoz
Цитата(Михаил I @ 16.4.2016, 12:40) *
А фото в малинник. Если еще малинник существует.

Не не, фото txt в малиннике вряд ли нужно - как я понимаю, это мужчина )))
txt
Ну что ж, всем спасибо за конструктивные ответы)
Dima_UA
да, обращайтесь, если что.... smile.gif

1. в нормах написано куда должен доставать пож.рукав.
2. в зависимости от расчетного количества струй на здание, уточняете расход воды на 1 кран и принимаете расход воды на здание.
Михаил I
Цитата(txt @ 16.4.2016, 16:14) *
Ну что ж, всем спасибо за конструктивные ответы)

Рекомендую прочитать СП/СНиП 1 раз. Тогда поймете, все ваши вопросы это анекдоты.
txt
Цитата(Михаил I @ 16.4.2016, 5:44) *
Рекомендую прочитать СП/СНиП 1 раз. Тогда поймете, все ваши вопросы это анекдоты.

Итак почитал. Пусть здание в 3 этажа и требуется 2 струи по 2,5 л/с. То есть каждую точку здания в пределах одного этажа необходимо оросить двумя струями. Пусть получилось 4 ПК на этаж. Тогда расход на головном участке В2 будет 2,5*4=10 л/с ( считается что пожар возникает на одном из трёх этажей) . Это верно ?
Dima_UA
да, верно, но почему умножаете на 4?
Serg Ivanov
Цитата(txt @ 19.4.2016, 19:58) *
Итак почитал. Пусть здание в 3 этажа и требуется 2 струи по 2,5 л/с. То есть каждую точку здания в пределах одного этажа необходимо оросить двумя струями. Пусть получилось 4 ПК на этаж. Тогда расход на головном участке В2 будет 2,5*4=10 л/с ( считается что пожар возникает на одном из трёх этажей) . Это верно ?

2х2,5=5л/с
txt
Цитата(Dima_UA @ 19.4.2016, 7:37) *
да, верно, но почему умножаете на 4?

Из условия что в случае пожара на этаже все 4 пожарных крана будут орошать каждую точку этажа двумя струями, значит неверно понял . принимаем расход 2*2,5=5 л/с вне зависимости от получившегося числа пож.кранов на этаже, так ?
Dima_UA
пож. кранов у Вас может быть и 10, но нормы дают расчетное число струй, на каторые надо подбирать насосы и диаметры.
Serg Ivanov
Цитата(txt @ 19.4.2016, 21:44) *
Из условия что в случае пожара на этаже все 4 пожарных крана будут орошать каждую точку этажа двумя струями, значит неверно понял . принимаем расход 2*2,5=5 л/с вне зависимости от получившегося числа пож.кранов на этаже, так ?

Так.
Михаил I
Цитата(txt @ 19.4.2016, 22:44) *
Из условия что в случае пожара на этаже все 4 пожарных крана будут орошать каждую точку этажа двумя струями, значит неверно понял . принимаем расход 2*2,5=5 л/с вне зависимости от получившегося числа пож.кранов на этаже, так ?


Ну вот, молодец. СП помог.
Осталось верно определить расход на одну струю с учетом п.4.1.1, табл.3, п.4.1.8 СП 31.13330.2012
txt
biggrin.gif Спасибо вам
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.