Цитата(Goshan @ 27.4.2016, 13:13)

Доброго времени суток уважаемые специалисты... Прошу подсказать схему подключения сис-мы ГВС при открытой системе теплоснабжеия.. (перепада давления подающего и обратного трубопровода теплосети почти нет. будут установлены сетевые насосы на обратном трубопроводе, 5 этажный ж.д.) Интересует куда подвести циркуляцию ГВС и возможно ли подключение 3-х ходового клапана без использования циркуляционных насосов.. ? (Давление в подающем трубопроводе теплосети Pt1=3,1 кгс/см2, обратном Pt2=3,0 кгс/см2)
Оценочно, у Вас требуемый свободный напор всего-ничего, а именно: Н~4*( 5-1)+10=26 м. Давление Р2=30 м. Запаса в 4 м. может и не быть- давление в обратке упадет и все.. воды не будет

.
ИМХО: необходим насос в режиме циркуляционно-повысительном. Ставим на Т3, можно с ч.р.п., а лучше станцию с одним насосом с ч.р.п.(сухой ход и прочее..) Дорого конечно, зато закроете проблему надежно. Ведь неизвестно, что там с балансировкой стояков... Можно на Т4 балансир.. по месту отрегулировать.
Тогда можно использовать 3-ходовой для приготовления ГВС
Рабочая точка? Напор насоса ~8+3(5 -потери на циркуляцию)=11-13 м, расход по проекту.
Цитата
Барабан Дата Сегодня, 16:53
Обратите внимание, что для нового строительства не допускается подключение ГВС по открытой схеме, только реконструкция..
У нас ТСО в ТУ дает подключение ГВС с ПТО, а летний режим непосредственно - ручное переключение и на расходомер Т3