Добрый день. Привод ABB ACS800-07 срабатывает отказ перегрузка по току (2310) .  Привод работает по двухтрансформаторной схеме. Номинальный ток 1200 А . В параметрах ток двигателя забит 1100А. По факту срабатывает отказ при достижении 300 А. Ошибка простая (без указания модуля инвертора). На прямую двигатель работает без проблем. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Управляет электродвигателем насоса. частота на момент выпадения аварии 20 гц.
 
 
 
  AndreyStr
  16.5.2016, 10:53
  
 
  А если не ложное и имеет место быть повышенной ток на 20Гц?
Параметры тока посмотрите.
 
 
 
 
  на момент срабатывания при 20гц ток по всем 6-ти выходным фазам не превышает 300А, а у привода выходной то до 1255 А по шильдику. в пределах от 1 до 20 гц, отказа нет.
 
 
 
 
  А "ток не превышает 300А" вы как определяете?
 
 
 
 
  визуально, смотрю на табло dssb-01c , c помощью клавиш переключаюсь между фазами
 
 
 
  AndreyStr
  16.5.2016, 15:09
  
 
  параметер на перегрузку по току какой забит
 
 
 
  Лександр
  16.5.2016, 19:01
  
 
  Попробуйте измерить ток клещами, и сравните. А может проблема в датчиках тока самого привода.
 
 
 
 
  У нас на этих приводах иногда случаются подобные отказы (ACS800-02 200кВт, нагрузка конвейер). Причину не сразу выяснили. На панели ток при отключении не превышал номинал. Причиной явилось хаотичное включение-отключение пускателя, дающего команду на пуск ПЧ. В результате ПЧ не успевает подхватить нагрузку и уходил в ошибку 2310.
 
 
 
 
  проверьте значение параметра 95.04. Д.б. SIN либо EX&SIN
проверьте значения параметров двигателя группы 99
отключите моторный кабель от шин ПЧ и проверьте изоляцию кабеля+двигатель
 
 
   