Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоход и дом из СИП панелей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Катерина1
Скажите пожалуйста, нужно ли для дымохода строить кирпичный канал? Заказчики настаивают на канале из СИП панелей..
пананан
Дымоход от котла?
Катерина1
Да, дыходов от котлов.
DiJo
Может заказчики имеют ввиду дымоход не "из СИП-панелей", а "сендвич"?
Если да, то это правильный вариант дымохода (не будет быстрого разрушения кирпича).
пананан
Если речь идет о дымоходе котла, то действительно Вы оговорились - ставят сэндвич-трубу из 2 слоев нержавейки, а между ними теплоизоляция.
Катерина1
Смотрите, сам дом из СИП панелей, грубо говоря деревянная избушка, в каждой квартире будет свой котел, и дымоход можно сделать из сэндвич трубы, но наш специалист требует кирпичную кладку вокруг дымохода.. заказчик не хочет ее делать, он предлагает канал сделать из сип панелей.. чем можно заменить кирпич? чтобы предел огнестойкости соблюдался... Помогите пожалуйста.. смотрела пример , обкладывают пенобетоном Ютонгом( или гипсобетонный блок) , и из него же построен дом.. а у меня то ситуация , дом горючий.. и еще канал такой же хотят сделать..
ОРИ
т.е. он хочет непосредственно сам дымоход, по которому будут удалятся продукты горения?
извините за грубость, но ваш заказчик болен на всю голову
напишите просто, что дымоход обязан быть из негорючего материала и приписку, что сам материал выбирает заказчик
так Вы хоть себя обезопасите, а он если такой ... , то пусть хоть из картона делает
инж323
Из СИП панелей, да еще и несколькоквартирный....
скорей бы он... до заселения показал, .......насколько быстро он горюч.
DiJo
Цитата(инж323 @ 25.5.2016, 17:49) *
Из СИП панелей, да еще и несколькоквартирный....
скорей бы он... до заселения показал, .......насколько быстро он горюч.



Через 30мин после возгорания


На следующее утро


От владельца дома:
"Теперь вы будете знать, что действительно останется от вашего SIP дома в случае пожара. Ничего!
На тушение SIP дома, потребовалось 5 машин пожарной службы и 2 машины на утро следующего дня."

Катерина1
Цитата(ОРИ @ 25.5.2016, 14:19) *
т.е. он хочет непосредственно сам дымоход, по которому будут удалятся продукты горения?
извините за грубость, но ваш заказчик болен на всю голову
напишите просто, что дымоход обязан быть из негорючего материала и приписку, что сам материал выбирает заказчик
так Вы хоть себя обезопасите, а он если такой ... , то пусть хоть из картона делает



Нет , нет.. дымоход будет из оцинкованной стали , все как обычно) но канал для него хотят сделать из этих панелей, т.е. они против кирпича.. что еще можно им предложить?
пананан
Что Вы понимаете под каналом? Просто я уже запутался....
Есть дымоход из оцинкованной стали (что нежелательно, берите нержавейку). По дымоходу идут горячие дымовые газы. От этого нержавейка нагревается. До градусов 150-200. Если нержавейка (или оцинковка) дымохода будет соприкасаться с СИП панелями, то они загорятся. Нужна теплоизоляция.Т.е. слой нержавейки-слой теплоизоляции-наружный слой металла (нержавейка или оцинковка). Получается т.н. "сэндвич-труба".
Wiz
Цитата
Что Вы понимаете под каналом? Просто я уже запутался....

Автор понимает под каналом обкладку дымоходов из сендвича сип панелями и спрашивает насколько это критично по сравнению с обкладкой из кирпича или пеноблока.
Катерина1
Цитата(Wiz @ 31.5.2016, 10:09) *
Автор понимает под каналом обкладку дымоходов из сендвича сип панелями и спрашивает насколько это критично по сравнению с обкладкой из кирпича или пеноблока.

да, именно это я и имею ввиду) насколько это критично? пропустит ли это экспертиза?

Понятно что будет сэндвич труба( дымоход в изоляции и с нержавейкой сверху), а вокруг нее насколько критично если будут сип панели? проектировщик требует кирпичную обкладку... заказчик против.
пананан
А зачем сэндвич-панель еще обкладывать? внешний вид нержавейки хороший. Но если хотите его засунуть в короб из сип-панелей, то проблем, по-моему, быть не должно.
Wiz
Цитата
то проблем, по-моему, быть не должно.

если только с зазором не менее 100мм по периметру. Наружная поверхность трубы тоже бывает горячей.
Катерина1
а по снипу допускается это?
ИОВ
Смотрите раздел 5 в СП 7 и выполняйте соответствующие требования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.