Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Смешение паров разных параметров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
pimp2004
Доброго дня!
Подскажите, кто что может по такой ситуации... Может опыт, кто имеет подобный..
Есть котельная, вырабатывающая насыщенный пар с параметрами 20атм, 210-220С.
Заказчик хочет поставить еще один котел и паровую турбину. Новый котел будет работать на турбину, параметры пара 12атм, 270С.
Производительность котла 25т/ч, а паропотребление турбины 33т/ч.
Заказчик хочет недостающие 8 т/ч пара для турбины брать от котлов с насыщенным паром ( 20 атм, 210-220С).
Если 20 атм средуцировать до 12 атм, то точка на диаграмме, формально, сместится в зону перегрева при температуре 220С.

Внимание вопрос...
Реальна ли такая схема?
И какие могут быть последствия от смешения перегретого и насыщенного пара??

У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.
proff28
День добрый. При редуцировании температура пара снизится (газы при расширении охлаждаются), потом есть риск что при аварии редуктора в турбину пойдет насыщенный пар и будут гидроудары на концевых лопатках.
prant
Цитата
есть риск что при аварии редуктора в турбину...
- вся наша жизнь игра smile.gif (предохранитель поставят и шайбу - ТЭЦовская схема с коллектором среднего давления вполне себе рабочая)

Да на первый взгляд схема рабочая немного снизится КПД, конденсатор перегрет на 4 С.
Цитата
У меня мысли поставить перед редукционным клапаном сепаратор, для максимального осушения пара, потом средуцировать пар с 20атм до 12атм и потом уже смешивать в коллекторе.
- а по другому и не получится и смешение лучше делать в линии, а не в коллекторе.
pimp2004
Спасибо за ответы, откликнувшимся!)
Njkzy
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif
gilepp
Цитата(Njkzy @ 6.3.2018, 9:18) *
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif


Пар разных параметров достаточно часто смешивают, в том числе насыщенный с перегретым. Например в эжекторах-термокомпрессорах. Это вполне реальная задача. Имею в виду только сам факт смешивания, без оглядки на вашу технологическую схему конечно.
SergeiB
Цитата(Njkzy @ 6.3.2018, 13:18) *
Добрый день! Кто нибудь даст ответ на вопрос: взаимодействие насыщенного и перегретого пара в одном коллекторе при одинаковом давлении? mellow.gif

Если предположить, что пар смешается идеально, то параметры получившегося пара можно получить арифметической интерполяцией. Массу (расход) перегретого пара умножить на энтальпию, плюс массу(расход) насыщенного пара умноженного на энтальпию. Потом все разделить на общую массу. При этом не забыть о двухфазном состоянии насыщенного пара. Азбука.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.