Инженер ОВК
Добрый день, никогда не ставили СПЖ. Один этаж, более 800 головок, кольцевая сеть. Куда именно ставят СПЖ. Чертеж прилагаю. До кольца, или на каждом ответвлении в кольце?
Fisher155
Я ставлю сразу после узла управления, пока замечаний не было.
По идее если в секции сработает ороситель, то вода как ни крути пойдет от узла управления.
Sindarkon
СП5, п.5.1.16.

Ставить после УУ - глупость, но формально соответствует нормам.

Ставить нужно на ответвлениях до кольца.
Инженер ОВК
Цитата(Fisher155 @ 30.5.2016, 15:19) *
Я ставлю сразу после узла управления, пока замечаний не было.
По идее если в секции сработает ороситель, то вода как ни крути пойдет от узла управления.


Мы ставим СПЖ так как у нас головок более 800, чтобы поток воды пошел в нужное направление. Поэтому думала и придумала разделить кольцо на два, например 1200 головок по 600. И перед каждым кольцом под потолком сигнализатор. Прикладываю чертеж. Прошу мнения вашего.

Цитата(Sindarkon @ 30.5.2016, 16:53) *
СП5, п.5.1.16.

Ставить после УУ - глупость, но формально соответствует нормам.

Ставить нужно на ответвлениях до кольца.



Как второй раз на чертеже указала?
Инженер ОВК
Еще вопрос - кто проектировал ТРВ и к ней секция с воздушной спринклерной установкой. Какие нюансы тут есть.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 30.5.2016, 16:53) *
СП5, п.5.1.16.

Ставить после УУ - глупость, но формально соответствует нормам.

Ставить нужно на ответвлениях до кольца.

Если в секцию одного УУ включены помещения занимаемые разными арендаторами или расположенные на разных этажах, применение СПЖ вполне рационально. И помимо п. 5.1.16, бывает целесообразно воспользоваться п.5.1.17.

Цитата(Инженер ОВК @ 30.5.2016, 17:08) *
Мы ставим СПЖ так как у нас головок более 800, чтобы поток воды пошел в нужное направление. Поэтому думала и придумала разделить кольцо на два, например 1200 головок по 600. И перед каждым кольцом под потолком сигнализатор. Прикладываю чертеж. Прошу мнения вашего.

В представленном случае более экономичным решением может оказаться установка 2 секций с отдельными узлами управления на базе СПЖ по п.5.8.7 (без водосигнального клапана). От такого УУ требуется всего лишь соблюдение требований п. 5.8.4.
Sindarkon
Инженер ОВК
Цитата
Как второй раз на чертеже указала?

Да.

BTS
Цитата
Если в секцию одного УУ включены помещения занимаемые разными арендаторами или расположенные на разных этажах

Я так понял, что речь шла про установку сразу после УУ - без ответвлений.
BTS
Цитата(Sindarkon @ 30.5.2016, 23:57) *
BTS

Я так понял, что речь шла про установку сразу после УУ - без ответвлений.


Установка двух УУ на базе СПЖ в рассматриваемом случае может оказаться дешевле, чем УУ с "мокрым" клапаном +2 СПЖ.
Хотя... нужно считать. На сайтах дистрибьюторов прайсов не нашёл.
Установку 2 СПЖ с целью увеличения размера секции можно назвать истолкованием в свою пользу формально прописанного пункта 5.2.3. Для сравнения, в EN-12845 размер секции определяется не количеством спринклеров, а защищаемой площадью. Для разных классов риска она разная, но не более 12000м2 .
Инженер ОВК
А про воздушную спринклерную систему кто нибудь подскажет?
Инженер ОВК
Можно на акольцованный трубопровод в водозаполненными узлами управления устанавливать воздушный узел управления с акселератором. И что для этого еще нужно. Ни разу не сталкивалась с воздушной секцией. Схема простая - жокей, подающие насосы, кольцо с водозаполненными узлами. Нужно предусмотреть узел управления для воздушной спринклерной системы для входной зоны.. Подскажите кто нибудь.
Sindarkon
Ничем от обычной воздушной секции такое решение отличаться не будет.
BTS
Цитата(Инженер ОВК @ 30.5.2016, 15:03) *
Добрый день, никогда не ставили СПЖ. Один этаж, более 800 головок, кольцевая сеть. Куда именно ставят СПЖ. Чертеж прилагаю. До кольца, или на каждом ответвлении в кольце?



Цитата(Инженер ОВК @ 30.5.2016, 18:40) *
Еще вопрос - кто проектировал ТРВ и к ней секция с воздушной спринклерной установкой. Какие нюансы тут есть.


Ув. 'Инженер ОВК', позвольте спросить, эти вопросы относятся к одной и той же секции или к разным?

А то ведь на воздушную спринклерную секцию можно ставить только бийские СПЖ, ну и после срабатывания клапана, время заполнения секции со спринклерами ТРВ будет дольше, чем с "обычными" спринклерами.Может потребоваться не только акселератор,но и эксгаустер. В зарубежных источниках написано, что воздухозаполненные системы корродируют быстрее водозаполненных.

Немало любопытного можно прочитать в документе FM Global FMDS0402 WATER MIST SYSTEMS(есть у них на сайте) и в стандарте NFPA-750
Инженер ОВК
Приняла предварительно для входной зоны дренчерную систему. Так как из вычитанного поняла что для воздухозаполненной секции надо еще и компрессор, а места в насосной и так мало. Хотя в ТЗ было прописано воздухозаполненная секция.

На воздушной секции СПЖ не будет, это другая секция.

BTS
Цитата(Инженер ОВК @ 1.6.2016, 9:57) *
Приняла предварительно для входной зоны дренчерную систему. Так как из вычитанного поняла что для воздухозаполненной секции надо еще и компрессор, а места в насосной и так мало. Хотя в ТЗ было прописано воздухозаполненная секция.

На воздушной секции СПЖ не будет, это другая секция.


Компрессор много места не займёт. Собственно говоря, при необходимости его можно поставить в другом техническом помещении.
Инженер ОВК
Цитата(BTS @ 1.6.2016, 13:58) *
Компрессор много места не займёт. Собственно говоря, при необходимости его можно поставить в другом техническом помещении.


Есть образец обвязки? Даже глянуть негде.