Цитата(Инженер ОВК @ 30.5.2016, 15:03)

Добрый день, никогда не ставили СПЖ. Один этаж, более 800 головок, кольцевая сеть. Куда именно ставят СПЖ. Чертеж прилагаю. До кольца, или на каждом ответвлении в кольце?
Цитата(Инженер ОВК @ 30.5.2016, 18:40)

Еще вопрос - кто проектировал ТРВ и к ней секция с воздушной спринклерной установкой. Какие нюансы тут есть.
Ув. 'Инженер ОВК', позвольте спросить, эти вопросы относятся к одной и той же секции или к разным?
А то ведь на воздушную спринклерную секцию можно ставить только бийские СПЖ, ну и после срабатывания клапана, время заполнения секции со спринклерами ТРВ будет дольше, чем с "обычными" спринклерами.Может потребоваться не только акселератор,но и эксгаустер. В зарубежных источниках написано, что воздухозаполненные системы корродируют быстрее водозаполненных.
Немало любопытного можно прочитать в документе FM Global FMDS0402 WATER MIST SYSTEMS(есть у них на сайте) и в стандарте NFPA-750