sany
Планирую использовать инверторный ККБ для охлаждения и нагрева(в межсезонье) приточного воздуха. 410 фреон При выборе столкнулся с максимальным рабочим давлением испарителя 3,0 МПа, что маловато при работе на обогрев. Посоветуйте испаритель для этих целей.
sany
Коллеги посоветуйте вопрос актуален. Неужели ни кто такие вещи не делал?
narkom
Почему бы не обратиться к производителю приточки?
sany
Так в том то и дело что основные производители канального оборудования делают их для работы на охлаждение. С толщиной трубки 0,3 мм.
baron.od
Цитата(sany @ 7.6.2016, 15:29) *
Так в том то и дело что основные производители канального оборудования делают их для работы на охлаждение. С толщиной трубки 0,3 мм.

берете заказываете ТО от напольной установки (можно прямо секцию с каплеуловителем) и при помощи адатеров и матери врезаете в канал.
ail
заказываете специспаритель - и вуаля. благо сейчас есть кто делает не одна контора
sany
Цитата(ail @ 9.6.2016, 18:33) *
заказываете специспаритель - и вуаля. благо сейчас есть кто делает не одна контора

Контору посоветуйте. Пока все советы коллег заканчивались тем, что конторы не делают такого.
v-david
на хрена Вам ккб на 410?
ail
Цитата(sany @ 10.6.2016, 11:58) *
Контору посоветуйте. Пока все советы коллег заканчивались тем, что конторы не делают такого.

гугул разве запрещен у Вас? Позвоните - посмотрите как кто делает, поторгуйтесь - и будет Вам счастье
sany
Цитата(v-david @ 10.6.2016, 16:32) *
на хрена Вам ккб на 410?

Цифра 410 нравится.
osarnik
Цитата(sany @ 7.6.2016, 18:29) *
Так в том то и дело что основные производители канального оборудования делают их для работы на охлаждение. С толщиной трубки 0,3 мм.

Если диаметр трубок испарителя 3/8" (10мм) или меньше - то толщины достаточно для давления 42 бара (с точными цифрами могу ошибаться, но если до сих пор актуально - посмотрю, скажу точнее)
Denni
Ну, например охладители от SYSTEMAIR, серии DXRE.
Из инструкции по монтажу:

"Исполнение
DXRE используется для центрального охлаждения воздуха в
вентиляционной системе. DXRE можно так же использовать
вместе с тепловым насосом с блоком управления, пере­ключающим режимы отопления и охлаждения
. ..."

"Технические характеристики
Макс. рабочее давление: 4,15 MПa (41,5 бар).
Макс. испытательное давление: 4,8 MПa (48 бар)."

Ссылка

С уважением...