Dunay
Добрый день.
Проектирую жилой десяти этажный дом.
Внутреннее пожаротушение не требуется. Запроектированы только спринклеры для мусорокамеры и ствола мусоропровода.
Строители просят предусмотреть сухотрубный стояк с патрубками на лестничной клетке для подключения пожарной машины. Мотивируют тем, что зазор вокруг лифтовой шахты для пропуска пожарного рукава не выполнен. Лестница не двухмаршевая — она огибает лифтовую шахту. Т.е. при проведении спасательных работ пожарный рукав пропустить негде.
Подскажите пожалуйста:
1. Кто-нибудь такое встречал или проектировал? Где в нормативах такое требование?
2. Наружное пожаротушение обеспечивается от двух пожарных гидрантов на наружных сетях водоснабжения квартала. Зачем еще сухотрубный стояк?
3. Патрубки (соединительные головки) на каждом этаже или только на вверху и внизу?
4. Патрубки обычно выводят наружу а тут на лестничной клетке? helpsmilie.gif
Dunay
Здание проектируется в сейсмической зоне 7 баллов
Водяной
Требование не обосновано нормативными документами... Поэтому официально требовать такое схоже с самодурством.

Чисто по логике тушения, конечно удобнее тянуть в проем между маршами, чем круги нарезать с рукавом пожарным. Если смета не жмет, то почему бы не сделать.
Если жмет, то с заказчиком ГИПу положено разрешить вопрос. Ошибкой проектирование это будет являться, если будет нарушение норм.
А так - это мужики собрались и раскинули мозгами))
Dunay
Спасибо большое за ответ.
Я тоже им сказала, что мои нормы этого не требуют, если хотите что-то сверху отразите это в задании на проектирование.
А так получается строители нарушили СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - не выполнили зазор между маршами и не факт что "пожарники" примут такое мероприятие взамен.
Еще раз спасибо за ответ.
timofeyprof
Цитата(Dunay @ 1.6.2016, 9:00) *
Добрый день.
Проектирую жилой десяти этажный дом.
Внутреннее пожаротушение не требуется. Запроектированы только спринклеры для мусорокамеры и ствола мусоропровода.
Строители просят предусмотреть сухотрубный стояк с патрубками на лестничной клетке для подключения пожарной машины. Мотивируют тем, что зазор вокруг лифтовой шахты для пропуска пожарного рукава не выполнен. Лестница не двухмаршевая — она огибает лифтовую шахту. Т.е. при проведении спасательных работ пожарный рукав пропустить негде.

а чертежик ЛК с лифтом не приложите? здание не выше 28 м?
Dunay
Здание 10 этажей. Отметка пола 10 этажа +27,000.
Terz_AUPT
Цитата(Dunay @ 7.6.2016, 16:25) *
А так получается строители нарушили СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - не выполнили зазор между маршами и не факт что "пожарники" примут такое мероприятие взамен.


А этот СНиП разве не отменен?
Dunay
Действует и пособие к нему тоже.
Sindarkon
Он действует для зданий, построенных до 2009 года.
timofeyprof
Цитата(Terz_AUPT @ 7.6.2016, 18:41) *
А этот СНиП разве не отменен?

Все что было в СНиП давно перекочевало в СП1-12. пункт о зазоре для пожарнызх рукавов в СП4.13130.2013 также есть.
Водяной
Цитата(timofeyprof @ 8.6.2016, 11:57) *
Все что было в СНиП давно перекочевало в СП1-12. пункт о зазоре для пожарнызх рукавов в СП4.13130.2013 также есть.

да, нашел

7.14 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров, за исключением двумаршевых лестниц, устроенных в двухэтажных зданиях высотой не более 12 метров до отметки пола второго этажа.

Так что косяк проектирования.