Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Методика расчет воздушного отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
serious
Подскажите пожалуйста методику расчета воздушного отопления ( полная рециркуляция ). Отопительная нагрузка известна, нужно подобрать тепловентиляторы, определить количество теплоносителя на один тепловентилятор (вода 90-70)
Composter
Методика очень простая : делите отопительную нагрузку на количество тепловентиляторов
serious
Тепловентилятор volcano vr1 производит 10-30 кВт, при каких температурах теплоносителя?
Composter
заходите на сайт volcano и качаете каталог, там все написано
ИОВ
Цитата(serious @ 6.6.2016, 16:04) *
Подскажите пожалуйста методику расчета воздушного отопления ( полная рециркуляция ). Отопительная нагрузка известна, нужно подобрать тепловентиляторы, определить количество теплоносителя на один тепловентилятор (вода 90-70)

Любой Справочник Проектировщика Вам в помощь (у Староверова и пример расчёта есть) + рекомендации по установке от фирмы изготовителя агрегатов
serious
да есть, но я так понял что там под воздушным отоплением понимается : воздух нагревается в калорифере и подается по воздуховодам разными способами, а мне именно нужно было именно расчет тепловентиляторов (расход теплоносителя, потери давления в нем и тп), теперь все данные просто с каталога возьму (оказывается там всё посчитано)....
ИОВ
Цитата(serious @ 6.6.2016, 18:40) *
да есть, но я так понял что там под воздушным отоплением понимается : воздух нагревается в калорифере и подается по воздуховодам разными способами, а мне именно нужно было именно расчет тепловентиляторов (расход теплоносителя, потери давления в нем и тп), теперь все данные просто с каталога возьму (оказывается там всё посчитано)....

Т.е. у Вас есть справочник, но Вы, не открывая его, что-то там себе придумали и поняли ? Возможно, у Вас и есть способности Ванги, но, например, у Староверова есть параграф "Подбор воздушно-отопительных агрегатов", в котором приведена методика расчёта этих агрегатов. А данные каталога будут необходимы при расчёте и подборе агрегатов, но только каталожных данных совершенно недостаточно! Вам дали совет
Цитата(Composter @ 6.6.2016, 16:25) *
Методика очень простая : делите отопительную нагрузку на количество тепловентиляторов

но в этом совете нет указаний, как же определяется требуемое количество агрегатов laugh.gif Вы ведь спрашивали
Цитата(serious @ 6.6.2016, 16:04) *
Подскажите пожалуйста методику расчета воздушного отопления ( полная рециркуляция ). Отопительная нагрузка известна, нужно подобрать тепловентиляторы, определить количество теплоносителя на один тепловентилятор (вода 90-70)

Татьяна Удальцова
Цитата(Composter @ 6.6.2016, 18:25) *
Методика очень простая : делите отопительную нагрузку на количество тепловентиляторов

Вот только не так. И даже не наоборот - деля отопительную нагрузку на мощность агрегата. В результате окажется, что при горячем воздухе на выходе из агрегата в рабочей зоне холодно, а под потолком жара.

Допустимая мощность агрегата в конкретных условиях всегда меньше паспортной, и не только из-за температуры теплоносителя. Это же воздушное отопление, т.е. водача в помещение перегретого воздуха. А теплый воздух всегда всплывает вверх.

В конкретных условиях определяют допустимую температуру перегрева воздуха в зависимости от принятой схемы размещения агрегатов. Обычно она не более 10 градусов. Схема может быть разная - подача от наружных стен, подача вдоль стен, подача сверху. И для каждой схемы свой расчет. И потом уже, по допустимой мощности, расставлять агрегаты.

Есть и общие методики - в Справочнике проектировщика и рекомендациях Сантехпроекта, есть и "фирменные" - для конкретных моделей. Собственно модели-то отличаются разными выходными устройствами и коэффициентом "m".

Цитата
теперь все данные просто с каталога возьму


"Иная простота хуже воровства", говорили древние греки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.