Цитата(jiexawcr @ 15.6.2016, 10:56)

ну не совсем без проблем, "тепловые" компенсаторы считаются же, и размеры внушительные выходят как раз изза возможной деформации изгиба.
скорее всего для расчета можно ей и воспользоваться : Lпруж= 25* (D*дельтаL)^0,5 , где
дельта L - ваше смещение грунтов (в оригинале температурное удлиннение)
D-наружный диаметр
Lпруж - длинна участка, который способен принять такое удлиннение.
+как водяной говорит гильзы, способные эти смещения принять (диаметр) с логичным запасом в несколько десятков миллиметров.
ПС для грунта может использовать маты как в теплотрассах?
Так эти компенсации и устраиваются за счет гибкости трубы, на теплосетях и удлинение значительное, а тут изгиб может будет 15см максимум самый, а в реалии 2-3 см. Зачем маты? если грунты обычные то зачем маты? у каждого здания есть осадка, и это нормально