Добрый день. На систему АУВПТ установили сигнализирующий клапан TYCO AV-1. Возникла проблема. При накачивание давления в систему насосом-жокеем идёт постоянный слив дренажа от обводной линии к камере задержки клапана. Такая же история происходит при работе основных насосов при выходе на давление в 10 бар. Может кто работал с данной моделью намучился уже досмерти. http://fire-sys.ru/tyco/catalog-tyco/valve...g/av-1-300.html (ссылка на клапан)
BTS
1. В первую очередь необходимо снять крышку, проверить целостность прокладки, и , возможно, прочистить седло. Если тарель лежит на седле неплотно, описанные подтекания неизбежны. Если тарель лежит плотно,над тарелью будет держаться давление первичной накачки жокеем, а давление под клапаном из-за протечек обратных клапанов насосов периодически снижается и подкачивается жокеем.При этом тарель не поднимается и протечек нет. Если давление пожарного насоса выше того, которое поддерживается жокеем, при пуске насоса происходит поджатие остаточного воздуха в трубопроводах, тарель поднимается, и сток из замедляющей камеры при этом является штатным. После отключения насоса он должен прекращаться, если тарель ложится плотно.

Если внимательно посмотреть на конструкцию клапана и обвязки, всё станет понятно. Так устроены все "мокрые" водосигнальные клапаны.
fessyl
если слив штатный,то каким образом закачать в систему 8 бар? Жокей из-за постоянного слива не может поднять давление.Да когда насосы не работают вода удерживается. Но у меня-то они будут работать тот же жокей при закачке и основной при пожаре

BTS
Цитата(fessyl @ 17.6.2016, 15:07) *
если слив штатный,то каким образом закачать в систему 8 бар? Жокей из-за постоянного слива не может поднять давление.Да когда насосы не работают вода удерживается. Но у меня-то они будут работать тот же жокей при закачке и основной при пожаре

Если установлен компенсатор показанный на рис.3 http://fire-sys.ru/tyco/documentation/pdf/valve_av-1_300.pdf
никаких проблем не должно быть. Первичное заполнение системы иногда делают с помощью пожарного насоса для ускорения заполнения. Посмотрите, правильно ли выполнена обвязка вообще. Таких клапанов установлено великое множество.
fessyl
Компенсатор установлен обвязка выполнена согласно инструкции.под давлением когда система не работает излива нет. Но при включение насосов их проверки и вывода на рабочее давление излив идёт постоянно.Какова может быть причина?Компенсатор не держит поток?
BTS
Цитата(fessyl @ 17.6.2016, 20:42) *
Компенсатор установлен обвязка выполнена согласно инструкции.под давлением когда система не работает излива нет. Но при включение насосов их проверки и вывода на рабочее давление излив идёт постоянно.Какова может быть причина?Компенсатор не держит поток?

При любом поднятии тарели вода поступает в сигнальный трубопровод и ,естественно, после этого стекает через малое отверстие компенсатора. Если расхода в сети нет, после выравнивания давления над и под тарелью она возвращается на седло и сток должен прекращаться. Замедляющая камера установлена для того, чтобы при пусках насоса без срабатывания спринклера данной секции датчик давления секции не срабатывал(когда-то замерял время замедления на аналогичном УУ Viking . Составляло 11с). Для того, чтобы этот алгоритм работал, не должно быть слишком большой разности давлений между давлением, поддерживаемым жокеем, и давлением создаваемым пожарным насосом при включении без расхода воды. Не помню где это читал, но там рекомендовали чтобы разница составляла порядка 1 бара. На время выравнивания давления над и под тарелью при пуске насоса влияет объём неудаляемого воздуха в трубопроводах. При проверке срабатывания датчика давления данной секции сток через компенсатор будет происходить пока открыт проверочный клапан.