Цитата(fessyl @ 17.6.2016, 20:42)

Компенсатор установлен обвязка выполнена согласно инструкции.под давлением когда система не работает излива нет. Но при включение насосов их проверки и вывода на рабочее давление излив идёт постоянно.Какова может быть причина?Компенсатор не держит поток?
При любом поднятии тарели вода поступает в сигнальный трубопровод и ,естественно, после этого стекает через малое отверстие компенсатора. Если расхода в сети нет, после выравнивания давления над и под тарелью она возвращается на седло и сток должен прекращаться. Замедляющая камера установлена для того, чтобы при пусках насоса без срабатывания спринклера данной секции датчик давления секции не срабатывал(когда-то замерял время замедления на аналогичном УУ Viking . Составляло 11с). Для того, чтобы этот алгоритм работал, не должно быть слишком большой разности давлений между давлением, поддерживаемым жокеем, и давлением создаваемым пожарным насосом при включении без расхода воды. Не помню где это читал, но там рекомендовали чтобы разница составляла порядка 1 бара. На время выравнивания давления над и под тарелью при пуске насоса влияет объём неудаляемого воздуха в трубопроводах. При проверке срабатывания датчика давления данной секции сток через компенсатор будет происходить пока открыт проверочный клапан.