Цитата(projection.khv@gmail.com @ 28.6.2016, 14:59)

Переформулирую вопрос: у меня,как у проектировщика есть сомнения что прокладка теплосети по данным помещениям разрешается. Знает ли кто-нибудь нормативный документ в котором такой ньюанс может быть прописан? Или возможно кто- то сталкивался с подобной ситуацией, помогите разобраться
Если Вы проектировщик, то должны знать, что существуют такие книжечки, называемые СНиП и СП. Вот там сё и записано.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей, в том числе транзитных, в производственных зданиях обычное дело. Не запрещено ничем кроме логики жизни. Например именно "на кронштейнах Н=4 м" может и не получиться.
Требования к транзитной прокладке изложены
в п. 9.3 СП 124. Читайте и наслаждайтесь - там записаны возможные ограничения.