Bogdan73
Всем доброго дня!
Возник следующий вопрос:
Очищенные стоки ливневой канализации сбрасывают в реку, проблема в том что уровень воды в реке выше отметки верха трубы, и глубина минимальна. Вода стоячая и заиленная. Велика вероятность что ливневка не будет работать,т.к. заилится. Диаметр трубы 1,5м, труба ПЭ.
Думаю предложить оголовок закрытого типа, но такого нигде не встречал. Может кто знает номер альбома?
С подобным вопросом сталкиваюсь первый раз.
Уважаемые специалисты, надеюсь на вашу помощь и рад любой полезной информации!
Сантехник
Видел конструкции рассеивающего водовыпуска. Не помню в каком справочнике. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110491 есть ссылка.
Bogdan73
Сантехник, спасибо! Хороший вариант! Буду разбираться.
nagger
Рассеивающие выпуски не за счет насосной работают? перепада давлений работают? Если изначально отметка выпуска ниже, то...
Водяной
Первый рисунок не понятен, ж/б лоток что ли?. В литературе выпуски всегда выше межени, если разговор о водоемах малой глубины. Тем более реках-ручьях. Ниже ГВВ может быть и таких схем много встречается. Ниже ГМВ нет.
На обоих рисунках после паводка все заилится. По дну перемещается ил.
Судя по уклону, сеть будет далеко подтапливаться, а это плохо...
Bogdan73
Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) *
Первый рисунок не понятен, ж/б лоток что ли?.


Да, почему то в обратной последовательности загрузились рисунки.
Проектировщики прислали вариант где труба под водой, но и над землей, но по факту получается что труба на половину в земле, как на втором рисунке. А на первом - мое предположение как сделать - смысл - чтоб меньше заиливалось - выпуск вода будет переливаться типа в ванной и под водой, а смысл - чтобы меньше заиливалось.

Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) *
В литературе выпуски всегда выше межени, если разговор о водоемах малой глубины.


Вот такие нашел - просто оголовок, КС-02-16 например.

Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 10:07) *
Тем более реках-ручьях. Ниже ГВВ может быть и таких схем много встречается. Ниже ГМВ нет.
На обоих рисунках после паводка все заилится. По дну перемещается ил.
Судя по уклону, сеть будет далеко подтапливаться, а это плохо...


Подскажите расшифровку ГВВ и ГМВ?
Понимаю что заилится и уклон, да минимальный, 0,002 и это плохо. Поэтому и поднял вопрос для решения.


Водяной, спасибо за прикрепленные файлы!
Подскажите, что за источник?
nagger
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) *
поднял вопрос для решения

Насосная?
Водяной
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) *
Подскажите, что за источник?

Канализация Яковлев и
Отведение и очистка сточных вод Дикаревский В.С.

Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:06) *
Подскажите расшифровку ГВВ и ГМВ?
Понимаю что заилится и уклон, да минимальный, 0,002 и это плохо. Поэтому и поднял вопрос для решения.

Подскажите, что за источник?

Горизонт высоких вод (паводковые)
Горизонт меженных вод (между паводками)

Если честно, сделано не правильно и искать выходы, а зачем? При таком раскладе работать будет плохо. Если обратите внимание на картинки, там везде перед выпуском создается перепад. Когда вода поддавливает в обратку, чтобы напор проталкивал воду из трубы в водоем.
Под межень, в моем понимании, выпускать можно, если глубины позволяют, т.е. не попадает труба в зону донных отложений.
Bogdan73
Цитата(nagger @ 8.7.2016, 16:50) *
Насосная?


Для насосной и сопутствующих, к сожалению, нет места.

Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 16:55) *
Канализация Яковлев и
Отведение и очистка сточных вод Дикаревский В.С.


Горизонт высоких вод (паводковые)
Горизонт меженных вод (между паводками)


Спасибо!

Вот в моем случае труба 1,5м уже полностью под водой при ГММ. helpsmilie.gif
Водяной
Цитата(Bogdan73 @ 8.7.2016, 15:59) *
Вот в моем случае труба 1,5м уже полностью под водой при ГММ. helpsmilie.gif

Да поднимите трассу-то...Пусть лучше в подсыпке идет, если не населенный пункт. Самое правильное - поднимать трубы.

Если глобально смотреть, то можно и русло подправить. Только это дороже намного и согласовывать с рыбниками сложно будет.
Но, этим уже специнститут должен заниматься.
Bogdan73
Цитата(Водяной @ 8.7.2016, 17:26) *
Да поднимите трассу-то...Пусть лучше в подсыпке идет, если не населенный пункт. Самое правильное - поднимать трубы.

Если глобально смотреть, то можно и русло подправить. Только это дороже намного и согласовывать с рыбниками сложно будет.
Но, этим уже специнститут должен заниматься.


Населенный пункт. Проблема в том что уже смонтировали и засыпали 600м, остался участок 140м, тут и подняли вопрос.
Пока приняли решение делать по проекту, а там время покажет.
Спасибо!
Людмила 812
Благодарю Водяного за советы и представленные материалы