Цитата(Dr_Brown @ 15.7.2016, 15:43)

Есть щитовая. Подрядчик привез 4 шкафа ВРУ. Исполнение: ввод от ТП и на потребителей сверху. Заказчик, вернее служба эксплуатации ссылается на то что, нарушаются нормы ПУЭ и типа во ВРУ должен быть ввод и выход на потребителей, только снизу. Все кабеля, заводятся в щитовую через потолок, через гильзы, и развернуть их завести снизу уже не реально (185). Подрядчик отправил фото как хотят сделать, но для службы эксплуатации это не аргумент. Подскажите, если действительно в нормах что в шкафы ВРУ вход и выход кабеля должен быть снизу? Фото прилагаю, реально шкафов и как хотят сделать.
был объект с ГРЩ в цокольном этаже у нас, ввод в щит сверху делали - изготовление такого исполнения под заказ делают. в экспертизе вопросов не было. а так стандартное исполнение снизу.
ГОСТ Р 51732-2001 допускает оба варианта исполнения.