Ирина В
Здание магазина одноэтажное, объем более 5000м3. Ввод в здание принят один и на хоз.пит и внутренний противопожарный водопровод. Вопрос по ВПВ- система может быть под атмосферным давлением?
timofeyprof
Цитата(Ирина В @ 19.7.2016, 16:52) *
Здание магазина одноэтажное, объем более 5000м3. Ввод в здание принят один и на хоз.пит и внутренний противопожарный водопровод. Вопрос по ВПВ- система может быть под атмосферным давлением?

что имеется в виду "находиться под атмосферным давлением". Атмосферное давление не дает напор, нужно избыточное давление. Уточните вопрос.
Никитос
Вполне может. Электрифицированная задвижка на обводной линии создаст водозаполненную систему, но напора там не будет. Только зачем вам это вообще, если сеть объединенная?
Ирина В
Ввод в здание один. На хоз.пит гарантированный напор в наружной сети обеспечивает требуемый напор для сети.На внутренние противопожарные нужды по расчету нужен насос (их будет два-рабочий и резервный). В проекте хочу принять систему ВПВ под атмосф. давление, т.е от обводной линии(тут будет электр. задвижка) на водомере к насосам пойдет трубопровод, а от насосов к кранам и такм образом система будет тупиковая. А к сантех. приборам через водомерный узел пойдет другой трубопровод. Вопрос :так возможно сделать?
Serg Ivanov
Цитата(Ирина В @ 20.7.2016, 14:44) *
Ввод в здание один. На хоз.пит гарантированный напор в наружной сети обеспечивает требуемый напор для сети.На внутренние противопожарные нужды по расчету нужен насос (их будет два-рабочий и резервный). В проекте хочу принять систему ВПВ под атмосф. давление, т.е от обводной линии(тут будет электр. задвижка) на водомере к насосам пойдет трубопровод, а от насосов к кранам и такм образом система будет тупиковая. А к сантех. приборам через водомерный узел пойдет другой трубопровод. Вопрос :так возможно сделать?

Если больше 12 ПК - нельзя.