Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: внутренняя канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ded4
Здравствуйте все, кто сейчас не спит !! Выросла проблема при монтаже душевых кабин - не уходит вода при включенном душе. Набирается в корыте-поддоне. Выключаешь воду - убегает. Сталкивался кто с такой проблемой ? Все уклоны соблюдены, все трубы чистые...
skameykin22
Во блин, интересный случай. Такое впечатление, что где-то создается воздушная пробка.
nagger
Хитрая водосберегающая кабина?
Elenk_@
надо пятку со слива убрать))) шутка smile.gif загадошная история ...
batrysh
Фотографии можете приложить?
PesPes
расход большой из крана слишком, слив не справляется
ded4
Спасибо всем, кто отозвался. Попробую ответить всем сразу: -фотку попробуем сегодня затискать; - расходу большому там взяться неоткуда - супербюджетный смесак с небольшой душевой сеточкой ; -воздушной пробке тоже взяться вроде бы неоткуда - от простейшего г-образного сифона гофра уходит в каналью на расстоянии мах 50 см. Меня больше смущает то, что там может образоваться как-бы второй сифон из гофры. И массы воды не хватает, чтобы продавить два сифона... М.Б. я не прав
batrysh
Узел с сифоном сфотографирует пожалуйста, лучше с водой и без.
Serg Ivanov
Цитата(ded4 @ 8.8.2016, 15:32) *
от простейшего г-образного сифона гофра уходит в каналью на расстоянии мах 50 см.

Гофра и соблюдение уклонов - вещи взаимоисключающие. Её там вообще не должно быть.
ded4
Это выглядит примерно так и как соединить слив с канальей без гофры - я плохо представляю

Эх, еще бы перевернуть...
batrysh
Уклон на участке от сифона до канализации(гофра) невыдержан.Скорее всего вы правы, образуется что-то типа 2го сифона, который продавливается только при накоплении воды. Попробуйте для проверки запихнуть под гофру доску широкую или металлическую полосу, которая не будет давать гофре прогибаться, и выровняйте участок по уклону, проверьте поможет или нет.
PesPes
поддон надо чуток приподнять, ножки то поди регулируются.
ded4
Не дают поднимать.. mad.gif mad.gif

Дескать, слишком большая щель образуется между полом и фартуком поддона
PesPes
есть возможность опустить лежак?
Dima_UA
не видно где там второй сифон появился и воздушная пробка?
а втдео слива можна?
Aerl
Цитата(ded4 @ 8.8.2016, 15:32) *
Спасибо всем, кто отозвался. Попробую ответить всем сразу: -фотку попробуем сегодня затискать; - расходу большому там взяться неоткуда - супербюджетный смесак с небольшой душевой сеточкой ; -воздушной пробке тоже взяться вроде бы неоткуда - от простейшего г-образного сифона гофра уходит в каналью на расстоянии мах 50 см. Меня больше смущает то, что там может образоваться как-бы второй сифон из гофры. И массы воды не хватает, чтобы продавить два сифона... М.Б. я не прав


Ну дешевые смесители как раз и дают большие расходы, у качественный смеситель выдает мягкий водовоздушный поток, потому и кажется что расход там приличный на самом деле это не так, они экономные типа)

На счет проблемы, на мой взгляд тут уклон не такое сильное имеет значения, а важно расстояние от слива из ванной и стояком и разница по высоте между лотком отвода на стояке и дном ванной, т.к. с точки зрения гидравлики этот участок работает в полное сечение, топишь в напорном режиме
Skorpion
Воздушная пробка - вот и вся проблема. После сифона не должно быть горба
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.