Miraj272
Добрый день!
У заказчика проблема: наружний блок Kentatsu KTRX580HDDN3 периодически уходит в ошибку Е0 (высвечивается на индикаторах НБ), при этом все отрубается и замирает. Данной ошибки в мануале на кондиционер нет (начинается с Е1). Постояв минут 5....10, блок снова включается на пару минут, затем опять уходит в ошибку. При работе токи компрессоров в норме (рядом есть аналогичный нормально работающий блок, сравнивал с ним), показания на индикаторах (их два) растут от 20 до 53, затем опять Е0. Что означает эта Е0.
Плата управления: Midea MDV-D560W/S-820.D.2.1-1
airwave
Ошибка информационного обмена между внешними блоками.
Miraj272
Спасибо за то, что уделили внимание!
Единственно в системе один блок. Правда в этом блоке две платы управления по 2 компрессора.
Кстати на серию DX PRO III данный код ошибки именно так и расшифровывается, верен ли он для серии DX PRO, собственно к которой кондиционер и относится?
И еще вопрос, где искать причину ошибки?
airwave
То же самое: ошибка обмена между платами управления