Цитата(fedor3111967 @ 19.9.2016, 15:18)

timofeyprof Что важнее ГОСТ или Тех.регламент?
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2010 г. N 870
"сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.
видите несоответствие там, где есть пробел, недоработанность норм.
В Техрегламенте размытая граница между сетями распределения и потребления - какая то мифическая отключающая арматура на той самой границе, которую нужно установить.
В ГОСТе (который кстати составлялся позже как раз на основе Техрегламента и в дополнении к нему) более подробные определения даны - граница 2 типов сетей проходит на стыке газопровода-ввода и вводного газопровода. Но даже в ГОСТ далеко не исчерпывающе дано определение - нет предела развитию инженерной мысли)))
А чтобы понять разницу между отключающем устройстве на вводе в здание, которое пытаетесь выдать за границу сетей, рассмотрите ситуацию с промышленной площадкой (ТЭС к примеру или завод с производственными цехами), где сеть газопотребления начинается не у какого то одного здания. А потом еще можете посмотреть письма РТН, где есть указания о недопустимости раздроблении одной сети газопотребления производственной площадки на отдельные мелкие обособленные сети газопотребления.