Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: задвижка или шаровый кран
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Katesy
при обвязке насосов что лучше применить, задвижку или шаровый кран?
sns1976sns
Здравствуйте. Я вообще не слышала чтобы применяли в насосных шаровые краны, разве для бытовых нужд. По нормативам не встречала противопоказаний применения шаровых кранов, но эксплуатационщики говорят что они прикипают и повернуть их очень сложно если регулярно не пользоваться (минимум 3-4 раза в год). Может кто-то еще выскажет свое мнение, мне тоже интересно. Я всегда закладываю задвижки или затворы.
Ferdipendoz
Для диаметров больше 50 я задвижки ставлю
timofeyprof
Цитата(sns1976sns @ 22.9.2016, 8:34) *
Здравствуйте. Я вообще не слышала чтобы применяли в насосных шаровые краны, разве для бытовых нужд. По нормативам не встречала противопоказаний применения шаровых кранов, но эксплуатационщики говорят что они прикипают и повернуть их очень сложно если регулярно не пользоваться (минимум 3-4 раза в год). Может кто-то еще выскажет свое мнение, мне тоже интересно. Я всегда закладываю задвижки или затворы.

какое прикипание при холодной воде? на насосах, где предусматривается АВР насосов, краны всегда открыты. Вот когда краны в закрытом положении, тогда все взвеси оседают на рабочей поверхности и потом поворачивать трудно - не происходит скольжение рабочей поверхности шара по внутренней поверхности корпуса крана.
Нет никаких ограничения для использования шаровых кранов на трубопроводах холодной воды (да и горячей при надлежащем обслуживании). А обслуживание минимум раз в год нужно проводить в любом случае.
Dmitry_vk
Цитата(timofeyprof @ 22.9.2016, 9:04) *
на насосах, где предусматривается АВР насосов, краны всегда открыты.

Бывает еще пуск насосов на закрытую задвижку, задвижка с эл. приводом.
По теме: шаровые краны и затворы с рукоятью в силу быстрого открытия являются причиной гидравлических ударов. Задвижку нужно долго и упорно крутить, что лучше для трубопровода.
timofeyprof
Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2016, 10:30) *
Бывает еще пуск насосов на закрытую задвижку, задвижка с эл. приводом.
По теме: шаровые краны и затворы с рукоятью в силу быстрого открытия являются причиной гидравлических ударов. Задвижку нужно долго и упорно крутить, что лучше для трубопровода.

согласен. в этом случае (при закрытой арматуре) или другая арматура (не краны) или краны с маховиком (при больших Ду). А с электроприводом и краны шаровые есть, время открытие (плавность) от привода зависит.
jupe5672
Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2016, 13:30) *
в силу быстрого открытия являются причиной гидравлических ударов

Может все-таки в силу быстрого ЗАкрытия.
Dmitry_vk
Цитата(jupe5672 @ 23.9.2016, 4:45) *
Может все-таки в силу быстрого ЗАкрытия.

И закрытия тоже.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.