Полная версия этой страницы:
компенсатор для хвс
Подскажите, пожалуйста, применяются ли п-образные компенсаторы для труб ХВС, в том числе магистралей в подвале и на чердаке???
Serg Ivanov
30.9.2016, 14:53
Телепаты в отпуске наверное.
timofeyprof
30.9.2016, 15:24
Цитата(Serg Ivanov @ 30.9.2016, 15:53)

Телепаты в отпуске наверное.

да скорее в ступор вопрос вводит.
Цитата(bor01 @ 29.9.2016, 16:18)

Подскажите, пожалуйста, применяются ли п-образные компенсаторы для труб ХВС, в том числе магистралей в подвале и на чердаке???
а что компенсировать то собрались на холодной воде (с относительно неизменной температурой перемещаемой среды)?
я вот тут подумал....температура воды ну летом пусть будет 12 С
температура помещения 20 С
тогда трубопроводы будут сужаться....надо меры тоже предусмотреть
Пятница-ссссс
Serg Ivanov
30.9.2016, 16:40
Цитата(timofeyprof @ 30.9.2016, 15:24)

да скорее в ступор вопрос вводит.
а что компенсировать то собрались на холодной воде (с относительно неизменной температурой перемещаемой среды)?
первый вопрос - из чего трубы?..
Что уж за счет поворотов не получится компенсировать? там требуемая компенсирующая способность небольшая должна быть
Serg Ivanov
4.10.2016, 9:54
Цитата(bor01 @ 3.10.2016, 12:59)

полипропилен
надо считать. На стояках и длинных магистралях можно иметь неприятности.
http://docs.cntd.ru/document/871001059?block=7ИМХО, стояки и магистрали в подвале лучше из оцинкованной водогазопроводной трубы.
а как это относиться к внутренний Водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*?
Serg Ivanov
5.10.2016, 21:29
Цитата(bor01 @ 5.10.2016, 15:59)

а как это относиться к внутренний Водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*?
Хорошо относится.
Цитата(Serg Ivanov @ 5.10.2016, 21:29)

Хорошо относится.
Жжете
Имеется здание фермы, с камерами выращивания шампиньонов, длиной 230 м.
Предусмотрен технологический водопровод кольцевой длиной полукольца 230м внутри здания.
Стоит задача выбрать трубы полипропилен или сталь. Если полипропилен, то необходимы ли компенсаторы на технологическом водопроводе?
Температура теплоносителя 15 градусов. Вода подогревается с 5 градусов до 15 градусов, т.к по технологии требуется полив грибов данной температурой.
Ferdipendoz
26.1.2018, 8:08
Теплоносителем с температурой 15° вы вряд ли нагреете воду до 15°
Нужны ли компенсаторы на полипропиленовых трубах при такой температуре
Ferdipendoz
26.1.2018, 9:52
Так посчитайте. Ответ вам даст только расчёт
Вот при расчете получается.
коэффициент линейного расширения полипропилена 0,15, температура монтажа 15-18С, температура воды 15С, длина 230м
дельта L=0.15*230*(15-15)=0, следовательно нет никаких расширений
а если берем температуру монтажа 18С, дельта L=0.15*230*(15-18)= -103.5 мм
Отрицательное значение, что значит?
Ferdipendoz
26.1.2018, 12:35
Ну у вас есть повороты в горизонтальной и вертикальной плоскостях? Посмотрите на предмет самокомпенсации.
Отрицательное значение означает, что труба укоротится
Serg Ivanov
26.1.2018, 12:39
Цитата(irinkae @ 26.1.2018, 13:28)

Вот при расчете получается.
коэффициент линейного расширения полипропилена 0,15,
Труба - мечта кладовщика. Летом её становится в разы больше чем зимой.
СП 40-101-96 п 2.11 указан 0,15.
В чем бред?
Serg Ivanov, быстро вы исправили свой ответ с бредом))))))))))
Serg Ivanov
26.1.2018, 12:47
Цитата(irinkae @ 26.1.2018, 13:42)

СП 40-101-96 п 2.11 указан 0,15.
В чем бред?
Serg Ivanov, быстро вы исправили свой ответ с бредом))))))))))
В голове, естественно.
Цитата
0,15 - коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/м;
Ошибиться в расчёте в 1000 раз - это надо уметь. Потому и быстро исправил. Может Вам чем нибудь другим заняться?
Может вы и поясните.....................
Serg Ivanov
26.1.2018, 12:53
Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2018, 13:47)

В голове, естественно.
Ошибиться в расчёте в 1000 раз - это надо уметь. Потому и быстро исправил. Может Вам чем нибудь другим заняться?
Хотя нет. Вы правы. Это мне надо чем то другим заняться.
Ferdipendoz
26.1.2018, 13:29
У вас 10 сантиметров на 230 м. Не такое уж и великое изменение. Посмотрите все свои повороты, обходы препятствий, изменения высоты и прочее - и пораскиньте на предмет самокомпенсации. Неподвижные опоры поставьте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,