Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка пожарных резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Ахалай Махалай
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: есть две стальные ёмкости по 80м3, которые заказчик желает использовать в качестве пожарных резервуаров для защиты производственного корпуса. Водоснабжение корпуса отсутствует. Закапывать ёмкости заказчик так же не желает. Предполагается обеспечить их обогрев и утепление. И вот теперь, собственно, вопрос: возможно ли обеспечить подключение пожарных машин к данным резервуарам, просто врезав в нижнюю часть 76-ю трубу с задвижкой и, соответственно, с пожарной головкой ГМ-80. Или необходимо делать мокрый колодец для забора воды из него?

Спасибо.
Sindarkon
Для начала стоит выяснить, можно ли вообще тушить от емкостей.

И, да, труба 76 - это 65 диаметр, а не 80.
Ахалай Махалай
Немного не понял, что имеется ввиду. Категория здания по пожарной опасности "Д" (это корпус дробления руды) Не думаю, что есть ограничения по резервуарам.

По диаметру трубы, конечно же ошибся, нужна 89.
Водяной
Цитата(Ахалай Махалай @ 6.10.2016, 13:18) *
Немного не понял, что имеется ввиду. Категория здания по пожарной опасности "Д" (это корпус дробления руды) Не думаю, что есть ограничения по резервуарам.

По диаметру трубы, конечно же ошибся, нужна 89.

Расход какой на наружное пожаротушение?
Если 10 л/с и менее, то можно просто патрубки вварить.
Ахалай Махалай
Да, расход, исходя из категории задания нужен 10 л/с.
Поэтому просто вварю патрубки с задвижкой и пожарной головкой.
Спасибо за ответы.
santexnik2009
Я бы Вам рекомендовал разобраться с всасывающими рукавами у пожарных машин.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.