Алексей5740
11.10.2016, 9:14
Всем здравствуйте!
Мне очень нужна Ваша помощь!
Дело вот в чем: есть приточка, которая просто будет зимой нагревать воздух в помещении до нужной температуры. Стоит ПЧ, который должен управлять работай вентилятора. Но ПЧ когда стоит в Авто режиме, не запускается: т.е. после запуска приточки какие-то доли секунды появляются цифры частоты на экране и стрелка направления вращения появляется в другую сторону и опять нули на экране, и следовательно ошибка: нет разности давления на вентилятора.
Все подключено по схеме: 12 и 18 на ПЧ.
Двигатель вентилятора асинхронный на 4кВт, ток 9,9А, 380В, 950 об/мин,. Все данные вводу в частотник, а он так и не запустился? Хотя в ручном режиме все работает. Фото скинул.
AndreyStr
11.10.2016, 13:02
Алексей в 99.9% случаях будет работать в ручном режиме.
1. возвращаете на заводские настройки
2. вводите данные движка
3. определяете пуск с клемм 12-18 - они там на заводских настройках в пункт 5
4. задаете управление (в вашем случае с панели - в пункте 3-15 выставьте значение 21 - лсд - потенциометр//у вас стояло значение 1 )
ошибку по давлению выдает вам автоматика , а не частотник
шкаф управления чей - веза / кроф / вертро
Алексей5740
11.10.2016, 13:56
Спасибо, AndreyStr!
Сейчас сброшу все к заводским настройкам. Введу данные движка в пунктах 1-20...1-25, а ААД необходимо делать?(пункт 1-29) Это получается в пункте 5-10 ставлю 8, и задам управление в пункте 3-15 21.
Шкаф управления Веза.
Но интересно почему все же пч не будет работать в автоматическом режиме, ведь у нас есть ещё такие же пч и они работают в авто?
AndreyStr
11.10.2016, 14:01
а ААД необходимо делать?(пункт 1-29)
Ни в коем случае. В этом режиме на движок подается повышенное напряжение.
Теперь по ВЕЗЕ
Контроллер ПР200 -= вырубите контроль по пресостату ... заработает вент в авто
А так ищите остановку вента в установке патрубков пресостата.
Алексей5740
11.10.2016, 14:26
Но у нас стоит контроллер Данфос MCX 06
AndreyStr
11.10.2016, 15:25
тогда норм
Алексей5740
11.10.2016, 15:50
Ещё раз огромное спасибо, AndreyStr!
Все заработало!!!
Ещё в пункте 3-10 выставили значение 100(были нули) и пч начал работать в автоматическом режиме.
AndreyStr
13.10.2016, 10:01
пожалуйста
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.