slmnre
Здравствуйте!
Возникла проблема с пожарным инспектором. В тамбуре запасного выхода у нас установлен вводной электрощит по проекту.
Пожарный инспектор ссылаясь на п.4.3.3 СП 1.13130.2009 требует по предписанию щит убрать, так как в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос -является ли распределительный шкаф электроснабжения шкафом для коммуникаций, - если да, то как доказать инспектору. К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.
Katerina_KLD
Цитата(slmnre @ 18.10.2016, 9:19) *
Пожарный инспектор ссылаясь на п.4.3.3 СП 1.13130.2009 требует по предписанию щит убрать, так как в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос -является ли распределительный шкаф электроснабжения шкафом для коммуникаций, - если да, то как доказать инспектору. К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.

Предоставте пожарному инспектору паспорт на ваш распределительный шкаф, в котором будет указано, что он является шкафом коммуникации.
Stalone
Поднять шкаф на 2м : ) К паспорту на шкаф коммуникации добавить, что створка шкафа будет закрываться в сторону пути эвакуации.
Хотя и паспорт не нужен, в шкафу никакого хлама не будет кроме инженерных коммуникаций. Для успокоения проверяющего прописать требование где петли у дверцы расположены. Придирка это в надежде разжалобить или нервы потрепать.
Вот ещё нашёл скан письма
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37581
bkv70
Цитата(Stalone @ 18.10.2016, 10:53) *
Поднять шкаф на 2м : )


Ага, и построить к нему стационарную лестницу с площадкой обслуживания для оперативного доступа, или приготовить конверт и ждать прихода другого инспектора.
straus
Цитата(Katerina_KLD @ 18.10.2016, 10:40) *
Предоставте пожарному инспектору паспорт на ваш распределительный шкаф, в котором будет указано, что он является шкафом коммуникации.

Не прокатит. В первом посте написано, что это вводный щит.

Цитата(slmnre @ 18.10.2016, 9:19) *
Вопрос -является ли распределительный шкаф электроснабжения шкафом для коммуникаций, - если да, то как доказать инспектору. К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.

Нет. Коммуникации - это ТВ, управление, телефония, ИТ. Короче слаботочка.
А у вас не просто распредщит, а вводный (ГВРЩ), для его установки есть специальные требования. Как вы умудрились запроектировать его на путях эвакуации?
Ludvig
на путях эвакуации можно щиты ставить, но это встроенный щит. придется наращивать стены.
Stalone
Поизучал проблему, тот мой пост я бы подредактировал)
Цитата(slmnre @ 18.10.2016, 9:19) *
К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.

В вашем понимании? У вас есть другой путь эвакуации и он не проходит через этот тамбур? Тогда всё кажется простым - там нет путей эвакуации, что хотим, то и ставим.
А если есть, то... Наверно расширять тамбур и выгораживать помещение для ВРУ. План бы уже дали, а то гадаем.

Цитата(Ludvig @ 19.10.2016, 21:31) *
на путях эвакуации можно щиты ставить, но это встроенный щит. придется наращивать стены.

Можно встроенные Щиты Коммуникаций, но разные пожарные инспекторы и их начальство по разному трактует эти ЩК.