Здравствуйте!
Возникла проблема с пожарным инспектором. В тамбуре запасного выхода у нас установлен вводной электрощит по проекту.
Пожарный инспектор ссылаясь на п.4.3.3 СП 1.13130.2009 требует по предписанию щит убрать, так как в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Вопрос -является ли распределительный шкаф электроснабжения шкафом для коммуникаций, - если да, то как доказать инспектору. К тому же в нашем понимании тамбур выхода никак не похож на коридор и требования СП здесь не обоснованы.