Добрый день.

Carel PCOxs поработал несколько лет и выдал такое сообщение:
Application program without plan table! You will work only with terminal.
И на дисплее вместо русских букв катакана (исконная кодировка для применяемого Carel'ом дисплея).

Что это значит? Что полетело?

Заменил микросхему P-памяти - всё осталось по прежнему.
Микросхему T-памяти (4Кх16) на плате вообще не нашел.
ttt
Попробуйте заново установить адрес контроллера в сети PLan. Поставьте 1.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
п 5.1, стр. 23

Это особенность русификации. Если адрес 0, русских букв нет.
PA3JluBHOE
Цитата(ttt @ 26.10.2016, 9:27) *
Попробуйте заново установить адрес контроллера в сети PLan. Поставьте 1.


Адрес стоит 1. Пробовал 0 и 2 - иероглифы остались.
Crl Anton
pCO xs не поддерживает отображение Кириллицы на встроенном дисплее в силу отсутствия такой возможности в используемом ЖК дисплее. Отображение Кириллицы и графики возможно только на внешнем терминале PGD. Если есть внешний PGD, то он должен использоваться в режиме PLAN. В таком режиме контроллер и терминал должны иметь разные адреса, отличные от нуля. Инструкция по настройке есть в мануалах для контроллера и терминала.
Сообщение, которое представлено на фото не является сообщением об ошибке, а только предупреждает о том, что в среде разработки выполнено конфигурирование сети PLAN только в части назначения адресов контроллеру и терминалу, но передача данных из одного контроллера в другой не используется (т.е. в прошивке нет таблицы PLAN). В случае использования внешнего терминала конфигурирование сети PLAN в среде разработки не является обязательным - подобная операция может быть выполнена собственными средствами контроллера и терминала через их системные меню. Если конфигурирование соединения терминала с контроллером выполняется без использования среды разработки, то во время запуска контроллера выше упоминаемое сообщение не выводится.
PA3JluBHOE
Цитата(Crl Anton @ 30.10.2016, 2:18) *
pCO xs не поддерживает отображение Кириллицы на встроенном дисплее в силу отсутствия такой возможности в используемом ЖК дисплее. Отображение Кириллицы и графики возможно только на внешнем терминале PGD.


На внешнем терминале кирилица действительно есть. А вот на встроенном была раньше и даже кое-что осталось (слово насос на первом фото).
Про сообщение о plan table теперь я понял, значит оно не имеет отношение к делу.
Осталось не понятно как вернуть кирилицу или хотя бы переключить на английский?
immer
"Насос" скорее всего написано английскими буквами.
PA3JluBHOE
Цитата(Crl Anton @ 30.10.2016, 2:18) *
pCO xs...


Благодарю Антона Головина aka Crl Anton из техподдержки Carelrussia за всестороннюю помощь в решении проблемы с ПО на контроллерах pCOxs. Был приятно удивлён уровнем техподдержки. Теперь три вентустановки в полном порядке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.