ceril
Господа, кто знает.
Есть ли типовое решение по подключению к одному расходомеру подпиточной воды (3 м3/ч) двух устройств: а) тепловычислителя; б)насоса дозатора ХВП. Заранее благодарю
SergeiB
Плунжерные насосы-дозаторы обычно стоят на фосфатировании. Сколько в баке раствора приготовишь, столько и будет. Зачем им расходомер?
ceril
Цитата(SergeiB @ 26.10.2016, 17:09) *
Плунжерные насосы-дозаторы обычно стоят на фосфатировании. Сколько в баке раствора приготовишь, столько и будет. Зачем им расходомер?

Дозировать надо сульфит натрия в воду с кислородом, расход воды переменный
Ludvig
Обычно дозатор включается вместе с подачей воды. Неужели так сложно?
Евгений Буш
Цитата
Дозировать надо сульфит натрия в воду с кислородом, расход воды переменный

А дозатору пофиг сульфит натрия или фосфаты дозировать он управляется обыкновенным импульсным счетчиком воды
(назовите его расходомером) к примеру 1 импульс на 1м3 или 10 импульсов, по расчитанному количеству дозируемого
реагента и степени его разбавления задаете частоту хода и объем впрыска.
По тепловычислителю непонятно, к чему он?

ceril
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот схема, хотелось бы к расходомеру на подпитке подключить насос дозатор
Смит
Цитата(ceril @ 26.10.2016, 17:36) *
Дозировать надо сульфит натрия в воду с кислородом, расход воды переменный

Может быть, купить для этого установку дозирования «Комплексон-6»?
Галиев
Цитата(ceril @ 26.10.2016, 16:46) *
Господа, кто знает.
Есть ли типовое решение по подключению к одному расходомеру подпиточной воды (3 м3/ч) двух устройств: а) тепловычислителя; б)насоса дозатора ХВП. Заранее благодарю

Типовых - нет, ибо - колхоз. Расходомер с каким выходным сигналом, аналоговым или дискретным? Насос - дозатор работает от дискретного сигнала, тепловычислителю обычно пофиг, но лучше уточнить у конкретной модели. Если расходчик дискретный, нужно будет развязать линии связи через релюшку. Если аналоговый, тогда скорее всего совместить не получится, или будет очень дорого.
ceril
Цитата(Смит @ 27.10.2016, 9:57) *
Может быть, купить для этого установку дозирования «Комплексон-6»?

Можно, но в комлексоне стоит насос дозатор который принимает только геркон, т.е. в случае с комплексоном надо ставить два водосчетчика один для комплексона второй для тепловычислителя, а хотелось бы один.
Смит
Цитата(ceril @ 27.10.2016, 10:34) *
Можно, но в комлексоне стоит насос дозатор который принимает только геркон

Да, она комплектуется крыльчатым счётчиком, у которого соотношение измеряемых расходов может быть, например, 100:1.
В Вашем случае подпитка будет осуществляться по принципу “ВКЛ – ВЫКЛ” (полностью открыть – полностью закрыть)?
Stalone
Можно.
ceril, у вас расходомер какой сигнал подаёт?
Насосы сейчас делают с каким угодно управлением. Пропорциональное дозирование много где применяется. От расходомера, наверное, самый простой вариант.
Если один сигнал из расходомера, то поставьте промежуточный контроллер, который будет сигнал раздавать на тепловычислитель и на насос.