Здравствуйте коллеги. Столкнулся с таким проектом, небольшое офисное здание с парковкой в центре здания на первом и втором этаже.

Ранее с таким пожаротушением не сталкивался.
Машины на втором этаже парковки стоят под перекрытием третьего этажа (как видно на картинке), но так же и в центре. На сколько я понимаю, принимается Воздушная спринклерная АУПТ, но на втором этаже спринклера расставляются по всей парковке (даже там, где нет перекрытия) или же только там, где стоят машины под перекрытием?

Спасибо

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sindarkon
А надо ли тушить? Парковка же открытая.
ferom
3.7 назземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. Для отдельных этажей стоянки автомобилей открытого типа, не соответствующих этому условию, следует предусматривать сети инженерно-технического обеспечения, применительные для стоянок автомобилей закрытого типа (пожаротушение, вентиляция, дымоудаление и т.д.).

Руководство решило не тушить, делать вид "как-будто" там не будет парковки